[规范讨论] 前室 或者 楼梯间内能否 开配电管道井的检修门?

6.2.5.1 楼梯间及防烟楼梯间前室的内墙上,除开设通向公共走道的疏散门和本规范第6.1.3条规定的户门外,不应开设其它门、窗、洞口。
) Q7 e  i7 B( N8 x, {9 W
5 f- I- L; |/ Z' b- E那前室 或者 楼梯间内能否开配电管道井的检修门? 有点迷惑  那很多时候住宅共用前室内怎么办

TOP

根据最新的住宅建筑规范GB 50386—2005:9.4 防火构造* U7 w3 z  F# o6 |; h# [  F* z
9.4.3 住宅建筑中竖井的设置应符合下列要求:9 A0 A5 E! N" p* E/ o
4 电缆井和管道井设置在防烟楼梯间前室、合用前室时, 其井壁上的检查门应采用丙级防火门。" R9 F$ x8 A6 q( P
结合你所列举的规范4 E- M( Y% a7 x8 {% L6 s
我认为:管道井的检修门可以开在前室内,但不能设置在楼梯间内
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +5 积极参与讨论! 2007-11-26 12:35

TOP

那公建没有LS这条是不是就不行了

TOP