网站首页 | 建筑俱乐部 | 考试培训 | 招聘求职| 展览展会 →→→注册考试 ¤ 建筑设计 ¤ 建筑施工 ¤ 路桥隧 ¤ 资料下载 ¤ 【Jzcad会员手册】
发新话题
打印

[规范讨论] 戊类多层仓库,两个楼梯间的距离有规定吗?

戊类多层仓库,两个楼梯间的距离有规定吗?

戊类多层仓库,两个楼梯间的距离有规定吗?

TOP

3.8.1 仓库的安全出口应分散布置。每个防火分区、一个防火分区的每个楼层,其相邻2 个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5m。(超过5m后距离不限,但防火分区有面积限制)
1 A3 n4 M! ^+ p2 m# s, K
) c% x  t! g; D
3.8.2 每座仓库的安全出口不应少于2 个,当一座仓库的占地面积小于等于300m2 时,可设置1 个安全出口。仓库内每个防火分区通向疏散走道、楼梯或室外的出口不宜少于2 个,当防火分区的建筑面积小于等于100m2时,可设置1 个。通向疏散走道或楼梯的门应为乙级防火门
3.8.2 本条规定了每座仓库的安全出口数目。
+ y& T  ]6 V; {% k* K* `$ t% z由于仓库的使用人数相对较少,因而在条文中规定每个防火分区的出口不宜少于2个。
* h  T. n, y0 f& m' p8 Z火灾案例多次证明,有些火灾就发生在出口附近,出口常被烟火封住,使得人们无法利用其进行疏散。如果有了2个或2个以上的安全出口,一个被烟火封住,其他的出口还可供人们紧急疏散。故原则上一座仓库或其内部每个防火分区的出口数目不宜少于2个。 - c0 O& n) d5 T- F4 h& j# @
考虑到仓库平时工作人员少,对面积较小(如占地面积不超过300m2的多层仓库)和面积不超过1OOm2的防火隔间,可设置1个楼梯或1个门。
本帖最近评分记录
  • jzcad 金币 +10 热心解答问题! 2007-11-23 13:36

TOP

对厂房有疏散距离的要求,而对仓库没有疏散距离的要求。
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +5 我很赞同 2008-3-10 00:51

TOP

发新话题