.3.11 居住建筑单元任一层建筑面积大于650m2,或任一住户的户门至安全出口的距离大于15m 时,该建筑单元每层安全出口不应少于2 个。当通廊式非住宅类居住建筑超过表5.3.11 规定时,安全出口不应少于2 个。居住建筑的楼梯间设置形式应符合下列规定:; d6 a5 D. j5 J+ M' A
$ Q6 N' W8 I' t5 @8 C' K$ q( ~$ |( v
1 通廊式居住建筑当建筑层数超过2 层时应设封闭楼梯间;当户门采用乙级防火门时,可不设置封闭楼梯间;/ @4 A a: x2 {) @ N
2 其它形式的居住建筑当建筑层数超过6 层或任一层建筑面积大于500m2 时,应设置封闭楼梯间,当户门或通向疏散走道、楼梯间的门、窗为乙级防火门、窗时,可不设置封闭楼梯间。0 F9 g% n1 E! t( K R
居住建筑的楼梯间宜通至屋顶,通向平屋面的门或窗应向外开启。
* b" V* W6 P% U你的属于通廊式居住建筑 所以必须有两个
! r6 x4 `% b! v( @* |+ p. u当住宅中的电梯井与疏散楼梯相邻布置时,应设置封闭楼梯间,当户门采用乙级防火门时,可不设置封闭楼梯间。当电梯直通住宅楼层下部的汽车库时,应设置电梯候梯厅并采用防火分隔措施。表5.3.11 通廊式非住宅类居住建筑可设置一个安全出口的条件 耐火等级 , q2 ?2 l, B* h& ?" K t
最多层数 ' c2 n4 l) n7 _" T. d7 l
每层最大建筑面积 (m2)
0 U: n% }" B: W. u) v3 M' p, S6 } 人数
+ j; ~& Y$ t9 P5 z" Z
1 A( l; @9 j' Z( S/ n一、二级
6 @1 ^, c; t" k- `0 J 3 层 7 e) ~& O# y; t/ a& ]
500 5 {$ r* @/ E$ z: P! q0 h. K e
第二层和第三层的人数之和不超过 100 人 9 K- J0 k- @, |& d
+ z- A" \8 A" l/ B$ ^0 Q三级 ' J2 D& H8 Y3 r2 x# h
3 层 - g* X+ |. `9 l$ u
200
- U, o% X6 X+ V& z6 b! [ i m( w& H 第二层和第三层的人数之和不超过 50 人
8 R2 t' N# |$ _: T , V1 \: G. ~4 A
四级
3 Y: ?8 `# c. f# q/ w 2 层 2 H( g& I4 U$ S' \% ~
200
/ R9 J: k! O: u) I 第二层人数不超过 30 人
X# A! e+ c% t' j5 }
6 y5 E0 M J& t
* s9 ?/ ]" {" u3 x# `3 c必须每层少于500平米 层数少于3层 通廊式住宅可以有一个出口 你的建筑如果每层大于500平米 或者高于三层 就不可以