网站首页 | 建筑俱乐部 | 考试培训 | 招聘求职| 展览展会 →→→注册考试 ¤ 建筑设计 ¤ 建筑施工 ¤ 路桥隧 ¤ 资料下载 ¤ 【Jzcad会员手册】
发新话题
打印

[规范讨论] 大家看此住宅有什么问题?

大家看此住宅有什么问题?

低层住宅已满足一个出口情况,附标准层于首层

附件

Snap3.jpg (36.75 KB)

2007-11-27 11:37

Snap3.jpg

Snap4.jpg (32.23 KB)

2007-11-27 11:37

Snap4.jpg

TOP

<建筑设计防火规范>5.3.11条......当通廊式非住宅类居住建筑超过表5.3.11规定时,安全出口不应少于2个。。。。。 显然你的居住建筑是通廊式非住宅类居住建筑-集体宿舍,每层面积大于了500平米(表5。3。11中规定),应该有两个安全出口即两个楼梯间才满足规范。 个人意见哈。
本帖最近评分记录

TOP

还要看共几层。

TOP

每层面积大于了500平米的通廊式建筑安全出口应该不少于两个:,依据《建筑设计防火规范》的有关规定

TOP

引用:
原帖由 szraim 于 2007-11-27 17:37 发表
, @( Z) P* U" G, Y& e  F1 j每层面积大于了500平米的通廊式建筑安全出口应该不少于两个:,依据《建筑设计防火规范》的有关规定
2 ~% a4 w! c2 r2 g* D你们是不是搞混了啊,现在已经满足一个出入口情况,S<650,疏散距离<=15m

TOP

如果你设计的是住宅的话,那就错了,首先它不满足住宅的要求的基本空间设置,卧室,厨房,卫生间,起居室.

TOP

.3.11 居住建筑单元任一层建筑面积大于650m2,或任一住户的户门至安全出口的距离大于15m 时,该建筑单元每层安全出口不应少于2 个。当通廊式非住宅类居住建筑超过表5.3.11 规定时,安全出口不应少于2 个。居住建筑的楼梯间设置形式应符合下列规定:; d6 a5 D. j5 J+ M' A
$ Q6 N' W8 I' t5 @8 C' K$ q( ~$ |( v
1 通廊式居住建筑当建筑层数超过2 层时应设封闭楼梯间;当户门采用乙级防火门时,可不设置封闭楼梯间;/ @4 A  a: x2 {) @  N
2 其它形式的居住建筑当建筑层数超过6 层或任一层建筑面积大于500m2 时,应设置封闭楼梯间,当户门或通向疏散走道、楼梯间的门、窗为乙级防火门、窗时,可不设置封闭楼梯间。0 F9 g% n1 E! t( K  R
居住建筑的楼梯间宜通至屋顶,通向平屋面的门或窗应向外开启。
* b" V* W6 P% U你的属于通廊式居住建筑 所以必须有两个
! r6 x4 `% b! v( @* |+ p. u当住宅中的电梯井与疏散楼梯相邻布置时,应设置封闭楼梯间,当户门采用乙级防火门时,可不设置封闭楼梯间。当电梯直通住宅楼层下部的汽车库时,应设置电梯候梯厅并采用防火分隔措施。表5.3.11 通廊式非住宅类居住建筑可设置一个安全出口的条件  耐火等级 , q2 ?2 l, B* h& ?" K  t
最多层数 ' c2 n4 l) n7 _" T. d7 l
每层最大建筑面积 (m2)
0 U: n% }" B: W. u) v3 M' p, S6 } 人数
+ j; ~& Y$ t9 P5 z" Z
1 A( l; @9 j' Z( S/ n一、二级
6 @1 ^, c; t" k- `0 J 3 层 7 e) ~& O# y; t/ a& ]
500 5 {$ r* @/ E$ z: P! q0 h. K  e
第二层和第三层的人数之和不超过 100 人 9 K- J0 k- @, |& d

+ z- A" \8 A" l/ B$ ^0 Q三级 ' J2 D& H8 Y3 r2 x# h
3 层 - g* X+ |. `9 l$ u
200
- U, o% X6 X+ V& z6 b! [  i  m( w& H 第二层和第三层的人数之和不超过 50 人
8 R2 t' N# |$ _: T , V1 \: G. ~4 A
四级
3 Y: ?8 `# c. f# q/ w 2 层 2 H( g& I4 U$ S' \% ~
200
/ R9 J: k! O: u) I 第二层人数不超过 30 人
  X# A! e+ c% t' j5 }
6 y5 E0 M  J& t
* s9 ?/ ]" {" u3 x# `3 c必须每层少于500平米 层数少于3层 通廊式住宅可以有一个出口 你的建筑如果每层大于500平米 或者高于三层 就不可以
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +10 积极参与讨论! 2008-1-2 20:58

TOP

5.3.11 居住建筑单元任一层建筑面积大于650m2,或任一住户的户门至安全出口的距离大于15m 时,该建筑单元每层安全出口不应少于2 个。4 h& E* `/ l( q1 C
1 通廊式居住建筑当建筑层数超过2 层时,户门应采用乙级防火门或设置封闭楼梯间;  }/ h5 y+ ]6 C+ c
2 其它形式的居住建筑当建筑层数超过6 层或任一层建筑面积大于500m2 时,应设置封闭楼梯间,当户门或通向疏散走道、楼梯间的门、窗为乙级防火门、窗时,可不设置封闭楼梯间。. D& f2 T/ k3 ?5 P
居住建筑的楼梯间宜通至屋顶,通向平屋面的门或窗应向外开启。
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +5 积极参与讨论! 2008-3-4 21:59

TOP

引用:
原帖由 coco25825 于 2007-11-27 23:31 发表 0 M2 c' l( f  ~' x& F. u
" W* q7 G- e+ N
你们是不是搞混了啊,现在已经满足一个出入口情况,S
/ Z8 F4 W2 W9 V搞清了单元式居住建筑和通廊式居住建筑的概念后你的问题就不会搞错的,不能拿通廊式居住建筑来套单元式居住建筑的条文。
8 s4 m9 \: c. Y# H+ r' i# P* H( V' w$ u
[ 本帖最后由 wf18553zs 于 2008-3-4 11:31 编辑 ]
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +5 积极参与讨论! 2008-3-4 22:00

TOP

发新话题