7.4.12 建筑中的疏散用门应符合下列规定:8 M2 `. D5 q9 ~) \; F: ^# G* o, a& P
) y4 l# r" M& ^" Y H, I1 民用建筑和厂房的疏散用门应向疏散方向开启。除甲、乙类生产房间外,人数不超过60 人的房间且每樘门的平均疏散人数不超过30 人时,其门的开启方向不限;& g' `) n$ _3 o& c) L
2 民用建筑及厂房的疏散用门应采用平开门,不应采用推拉门、卷帘门、吊门、转门;) M0 v# S$ a) w3 w
3 仓库的疏散用门应为向疏散方向开启的平开门,首层靠墙的外侧可设推拉门或卷帘门,但甲、乙类仓库不应采用推拉门或卷帘门;, C4 z {0 J6 A% W* D7 m" [0 i
4 人员密集场所平时需要控制人员随意出入的疏散用门,或设有门禁系统的居住建筑外门,应保证火灾时不需使用钥匙等任何工具即能从内部易于打开,并应在显著位置设置标识和使用提示。 $ N3 `# }- `* ^0 ]( C& B
- i# r. i1 F4 g$ v( o% G
7.5.2 防火门的设置应符合下列规定:. B) O5 o6 O3 q" q0 s% F' U) _, `: |
E K! S9 n1 A$ W% |3 [, o" ?
1 应具有自闭功能。双扇防火门应具有按顺序关闭的功能;
( h7 x7 \. L& W. d& Z7 R* M1 X2 常开防火门应能在火灾时自行关闭,并应有信号反馈的功能;+ ]$ Z4 | ]6 |+ j7 h* b
3 防火门内外两侧应能手动开启(本规范第7.4.12 条第4 款规定除外);
' J/ A- L2 ]- b4 设置在变形缝附近时,防火门开启后,其门扇不应跨越变形缝,并应设置在楼层较多的一侧。