一栋四层的大空间商业建筑,每层有4500平方米,每层为一个防火分区,设有封闭楼梯间和两台普通电梯,请问电梯间需要设前室吗?如果不设前室的话,电梯门要做防火处理吗?
UID
7565
精华
0
积分
147
贡献
0 点
阅读权限
20
性别
男
在线时间
24 小时
注册时间
2006-9-10
最后登录
2008-11-20
查看详细资料
TOP
crocodile2002
助理工程师
帖子
186
金币
2387 枚
专业
建筑
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
2楼
大
中
小
发表于 2007-12-3 07:26
只看该作者
加入建筑俱乐部,迅速扩展你的行业人脉
(与论坛ID通用)
需要有足够大的侯梯厅(见民用建筑设计通则),不比前室小啊。
UID
63233
精华
0
积分
482
贡献
0 点
阅读权限
30
性别
男
在线时间
204 小时
注册时间
2007-5-16
最后登录
2008-11-21
查看详细资料
TOP
zwl7533
助理工程师
帖子
91
金币
2264 枚
专业
建筑
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
3楼
大
中
小
发表于 2007-12-3 08:07
只看该作者
加入建筑俱乐部,迅速扩展你的行业人脉
(与论坛ID通用)
不需要的设置!
UID
57345
精华
0
积分
455
贡献
0 点
阅读权限
30
在线时间
39 小时
注册时间
2007-4-24
最后登录
2008-11-14
查看详细资料
TOP
xiaomuzhao
助理工程师
帖子
111
金币
1180 枚
专业
建筑学
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
4楼
大
中
小
发表于 2007-12-3 11:46
只看该作者
加入建筑俱乐部,迅速扩展你的行业人脉
(与论坛ID通用)
建规5.3.7规定,公共建筑中的客货电梯宜设置独立的电梯间,不宜直接设置在营业厅。展览厅。多功能厅等场所内。所以个人人为应该做电梯厅,另外,电梯井道应该是防火重点,尤其对于人员密集场所,所以如果不做电梯厅,门口也应该做防火卷帘分隔。
本帖最近评分记录
rk35
金币
+5
积极参与讨论!
2007-12-4 21:48
UID
106288
精华
0
积分
238
贡献
0 点
阅读权限
30
在线时间
25 小时
注册时间
2007-9-29
最后登录
2008-11-15
查看详细资料
TOP
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
Web
Jzcad.com
输入您的搜索字词
提交搜索表单
【热门搜索】
建材
│
Autocad
│
膜结构
│
钢结构
│
加固
│
招聘
│
工程机械
│
测绘
│
建筑材料
│
工程造价
│
建筑施工图
2007—2008中国建筑设计作品年鉴
【如何成为建筑施工图设计高手??】
城市规划师考试时间:11月29、30日
工程商机发布
£
★建筑视频网★
第十八届全国桥梁学术会议论文集
原谷筑诚国际建筑设计事务所诚邀合作
2009职称英语考试网络远程辅导方案
欢迎投放文字广告!
申请VIP
|
金币充值
|
加入团队
|
赚币9法
|
建筑视频
|
工程商机
申请VIP
|
金币充值
|
加入团队
|
赚币9法
|
建筑视频
|
工程商机
申请VIP
|
金币充值
|
加入团队
|
赚币9法
|
建筑视频
|
工程商机
★★网站诚聘高水平版主,享受自己版内下载资料免费的特权★★