[技术问题] 剪力墙中间的梁端部箍筋是否也要按1。5倍的梁高加密?

剪力墙中间的梁端部箍筋是否也要按1。5倍的梁高加密?

剪力墙中间的梁端部箍筋是否也要按1。5倍的梁高加密?

TOP

问题不是很清楚,一般在剪力墙内的梁属于加强梁,我认为应该总体属于墙,只是局部加强成梁的样子,类似于剪力墙端部约束构件,应该不用加密箍筋。
本帖最近评分记录
  • 晴空一鹤 金币 +20 热心解答问题! 2007-12-22 11:49

TOP

根据高规,应该端部加密箍筋。
本帖最近评分记录
  • 晴空一鹤 金币 +10 高规,我不知道,本人同意楼上的说法,可能我错了。还是奖你积极 ... 2007-12-22 11:56

TOP

经常看到别人说高规低规的
# F1 a, R2 b; Y1 k不知道是那几本规范?

TOP

剪力墙中的连梁要全长加密吧。。。8 g( A3 a- M; L+ K8 U
框架中的短柱一样也要全长加密的

TOP

如果是连梁要全长加密,如果是框架梁则梁端部箍筋要按1.5倍的梁高加密,根据跨高比确定。