[地铁] 请教前辈们关于地铁既有线的监测问题

请教前辈们关于地铁既有线的监测问题

最近在做一个新建地铁上穿既有地铁运营线 的监测工作,由于上面土体的卸载 既有线的结构肯定上浮 ,但是既有线的2个隧道洞室 墙壁结构还算正常,其中有一个洞室的轨道上浮量有点大 但是新建地铁的施工还没有开挖到这个洞室上方,反而另一个上方土体已经开挖的洞室的轨道上浮还不是很大 是什么原因呢? 地下水位在既有线的地板一下 施工没有降水。
本帖最近评分记录
  • sunmoon007 金币 +7 积极提出问题 2007-12-6 17:53

TOP

大侠们 指点指点

TOP

你应该把是在什么地层?以及周边环境再多描述一下。
本帖最近评分记录
  • sunmoon007 金币 +5 积极参与讨论! 2007-12-6 17:53

TOP

回复 3楼 的帖子

目前正在开挖的隧道的土体是房渣土,而既有线拱顶部分的土体是中粗砂(很薄),隧道底部坐落在卵石圆砾石   既有线的两个洞室地质基本一样,不过有一个升的快 一个慢   你有什么方便联系的方式没有 可以讨论

TOP

建议你画个图发上来,要不然说不清