1.你可以参考2007版《全国民用建筑工程设计技术措施》节能专篇,里面有有关热工的计算方法% |8 E; c* A! Z7 h$ e) Q
2。我前几天对某一屋面做法的传热系数进行了计算,虽然与你所提的问题不一样,但也类似,希望对你有所帮助
/ X4 ]' e1 y# V; j# M屋面传热系数计算
; b& O1 c) J) B1 F) t
3 w; @8 z+ W8 M& h0 z$ |- I1 屋面做法:屋BSII-8(88JZ50,不上人屋面)1 {" w0 J( k" f D0 ~4 `
①.带铝箔(AL)或铝塑复合膜(PET+AL)保护层的1.5厚贴必定P型(或PET)单面自粘卷材/ p% Q5 ^% y/ W% _; R
②.1.5厚JS水泥基防水涂料1 Q3 p8 l) H; C$ ?+ v2 o7 M5 F# y
③.20厚1:3水泥砂浆找平层
0 t" ~, k/ P! e; G% ^, z9 B④.最薄40厚陶粒混凝土找2%坡3 \$ Q3 \+ A! ~" V# n
⑤.60厚挤塑聚苯板
0 w' B6 i; ]5 l F3 c6 ]: e⑥.120厚钢筋混凝土
, {9 q o5 p" _2 材料导热系数:(防水层的热阻忽略不计)# o6 R4 A* F5 U3 Y" g
①.水泥导热系数λ水泥=0.93w/(m.k)3 R1 t+ n0 f: n) ?' H* O1 X; }
②.陶粒混凝土导热系数λ陶粒=0.95w/(m.k); @# ]5 S: Z8 J
③.挤塑聚苯板导热系数λ聚=0.036w/(m.k)
7 S5 I( f! {2 W/ d2 v: [" p& m* J& p1 y④.钢筋混凝土导热系数λ砼=1.74w/(m.k)/ C9 c' X. u6 U L
3 屋面传热系数公式:
4 |, L* ^4 Z# |& H3 @K=1/R0 =1/(Ri+R+Re) R=δ/λ R=R1+R2+……+Rn. o2 D) X: O1 F) E
4 计算结果:
% [' V4 p+ t5 K- MR水泥=δ水泥/λ水泥=20/0.93x1000=0.0215
3 s) `3 F* t; x6 \, n& hR陶粒=δ陶粒/λ陶粒=40/0.95x1000=0.04219 ~2 A+ c" f6 P6 e9 j# j4 k
R聚=δ聚/λ聚=60/0.036x1000=1.6667' I! o/ Q: o5 j) @! C1 u
R砼=δ砼/λ砼=120/1.74x1000=0.0689
\% [. I. V# t6 O# q- JRe=0.04(外表面的换热阻) Ri=0.11(内表面的换热阻)' P9 v5 c2 e, _2 P$ {
K=1/( Ri+ R水泥+ R陶粒+ R聚+ R砼+ Re)=1/(0.11+0.0215+0.0421+1.6667+0.0689+0.04)=0.51- [" x5 k5 L) N
(m2.K/W)