首页 | 建筑新闻 | 考试 | 论文 | 图纸 | 展览展会 | 工程机械 | 新书推荐 | 视频 | 在线培训 【BBS】→注册考试 ¤ 建筑设计 ¤ 建筑施工 ¤ 路桥隧 ¤ 建筑资料
发新话题
打印

[资料求助] 超流态灌注桩的桩身混凝土塌落度及充盈系数的问题

超流态灌注桩的桩身混凝土塌落度及充盈系数的问题

我在做一工程,基础采用桩基承台,其中牵扯到桩身的混凝土强度问题,混凝土强度为C30。现向大家求助:混凝土的塌落度如何取?混凝土的初凝时间如何规定?桩身混凝土的充盈系数如何定?

TOP

混凝土导管离孔底距离不大于0.5m;砼坍落度不宜过大,以5-8cm为宜,每50cm为一层及时振捣,砼灌注要保持连续。

TOP

混凝土的塌落度及混凝土的初凝时间都根据灌注方法、运输方式有很大关系,我是搞路桥施工,规范就说“其坍落度宜为180~220mm”,实际上是说运到桩孔位置的混凝土的坍落度,从拌和站出来的,就要根据运输方式及距离、时间来进行合理调整了;至于初凝时间我们一般是控制在2h。而充盈系数则跟成孔方法、成孔机械有很大关系了,从1.03~1.5的,我都见过,但是可控制的,据我所知,我们这儿有个工程就全控制在了1.1以内。

TOP

发新话题