《建规》3.3.8 厂房内严禁设置员工宿舍和《建规》3.3.15仓库内严禁设置员工宿舍,这两条规范中“如隔墙上需开设相互连通的门时,应采用乙级防火门。”是针对丙类厂房和丙丁类仓库来说的。* W, |& G1 {, R* Q
1、《建规》3.3.8条7 k# R5 j3 m# v
请看《建规》条文3.3.8 解释“三合一”建筑在我国曾造成过多起重特大火灾事故,教训深刻。为保证人身安全,要求有爆炸危险的厂房内不应设置休息室、办公室等,必须设置时应采用防爆防护墙分隔。有爆炸危险的甲、乙类生产产生爆炸事故时,其冲击波有很大的摧毁力,用普通的砖墙很难抗御,即使原来墙体耐火极限再高,也会因墙体破坏失去性能,故提出要采用有一定抗爆强度的防爆防护墙。/ t' J; {; _9 x
请再看防爆防护墙的说明:防爆防护墙为在墙体任意一侧受到爆炸冲击波作用并达到设计的压力作用时,能够保持设计所要求的防护性能的墙体。防爆防护墙的通常做法有几种:①钢筋混凝土墙;②砖墙配筋;③夹砂钢木板。有爆炸危险的厂房若发生爆炸,在泄压墙面或其他泄压设施还未来得及泄压以前,在数毫秒内,其他各墙已承受了内部压力。防爆防护墙的具体设计,应根据生产部位可能产生的爆炸超压值、泄压面积大小、爆炸的概率与建造成本等情况综合考虑进行。6 i5 |, C/ v0 z# p* F$ }
条文的解释很清楚:用普通的砖墙都很难抗御,所以对于甲乙类厂房来说甲级防火门更难抵御了。
: e- N3 S: N o' c/ N因此楼主的提问1是没有完全理解规范条文-----问:1 “采用耐火极限不低于3.00h的不燃烧体防爆墙隔开和设置独立的安全出口。”如果需要开设相互连通的门,而且门采用甲级防火门,可行否。这种理解是不可以的,对于甲乙类的厂房就根本不可能有如果这种假设
/ i8 L/ Y: C- K* `$ p- j3 N2、《建规》3.3.15条. t- P* H8 x# s: [- I/ V
甲、乙类仓库内严禁设置办公室、休息室等,并不应贴邻建造。条文后就没有说明如果贴邻建造怎么怎么的下文,所以我认为不该有如果需要开设相互连通的门,而且门采用甲级防火门这种想法了
# i" B' R: ]) s" @
- O5 c! w; ]7 E7 d; a我的理解不知对否.还望大家一起讨论2 E* d; D' Z0 k g( z! X
Z: z, `6 A9 F _; M* i) `5 @
[ 本帖最后由 毛毛羊 于 2007-12-24 15:45 编辑 ]