[规范讨论] 是否考虑自动喷淋系统?

《建筑设计防火规范》GB 50016--20068.5.4 任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的展览建筑、商店、旅馆建筑、以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼、手术部;建筑面积大于500m2 的地下商店;宜采用自动喷水灭火系统:[强制性条文]
. i; _* L; o1 c0 G% M1 J- M4 K..............
2 z0 H  S1 r! n5 A7 q! d# f9 R  G某单位一4000平方米职工公寓,按标准间设计是否考虑自动喷淋系统
: @$ X# d. ]  m: N
6 F- `/ H6 C0 c) K% \5 v
[ 本帖最后由 dyxhstzx 于 2007-12-19 08:37 编辑 ]

TOP

职工公寓应为居住建筑,不在此列

TOP

引用:
原帖由 jkkkkj 于 2007-12-19 09:13 发表
2 F- t3 Y  E) o8 S6 L" g! M职工公寓应为居住建筑,不在此列
5 U) l  G3 c0 |# Q6 R1 m0 t可是按标准间设计的,形式象旅馆。

TOP

职工公寓,我觉得不用设置,在图纸名称上做点文章吧。。

TOP

楼主说的是规范11。4。1条不是8。4。1条
9 F+ J; w, N( u公寓应该按居住建筑  O$ \. {5 N; @) l" ~' |% m
还应该看宿舍规范

TOP

职工公寓,不用设置

TOP

根据《建筑设计防火规范》管理组和答复,目前对于公寓建筑没有明确的定义,除学生或员工公寓外,其他公寓应按旅馆建筑考虑其消防设计。独立建造的学生或员工宿舍(公寓),应按居住建筑设计。其疏散楼梯类型、宽度的设计应符合本规范第5.3.11条、第5.3.14条的规定;其消防给水的设计应执行第8.3.1条第4款等第八章中的有关规定。