[规范讨论] ≥19层的住宅,卫生间不能满足高规5.2.2要求的2米时该什么处理?

19层及19层以上的住宅建筑,每个住宅单元每层的安全出口不应少于2个。即每个住宅单元为一个防火分区,而% A8 F9 q! g" s( \. @: {
高规的5.2.2 紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于2.00m;常常在设计中遇两个住宅单元相连,而有卫生间的窗不能满足2米,不知各位朋友遇到此情况是怎样处理的
  w) W6 n; H7 L9 Z0 m# A
$ }3 g" I! S* j+ b+ i. p/ O+ |[ 本帖最后由 rk35 于 2008-1-21 03:56 编辑 ]
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +1 请明确主题。能让人一看就明白讨论的话题最好! 2007-12-27 00:53

TOP

加设竖向隔板

TOP

我们的做法一般都是在该处挑出不小于1米的200厚墙体

TOP

我也觉得是加竖板!

TOP

加设不小于1米的隔墙耐火等级2。0h

TOP

加竖向板可以解决,但是有时影响建筑里面。如果仅从防火考虑是否采用可开启的防火窗呢?