[要求与措施] 电梯井道可以用加气砼砌筑吗?框架结构

电梯井道可以用加气砼砌筑吗?框架结构

电梯井道可以用加气砼砌筑吗?框架结构

TOP

不可以,如果不用剪力墙的话也要用承重砌块来砌筑,而且要按照电梯厂家的要求每层留设圈梁以安装埋件,加气砼无法承重所以不能使用在电梯井处
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +5 积极参与讨论! 2007-12-27 00:44

TOP

我们这好像也是用混凝土空心砖砌的,底下和圈梁下都有一皮实心砖.
6 Y' r9 X2 {. I9 K" N7 x" S9 D( f6 u% J5 k" V
[ 本帖最后由 zhangrihong 于 2007-12-24 11:59 编辑 ]

TOP

还有哪位高手说说?

TOP

可以用加气混凝土砌块砌筑,但是必须保证电梯井四角有承重的构造柱,而且在电梯需要承重的地方设置承重梁(具体位置和电梯厂家协商)就可以了
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +5 积极参与讨论! 2007-12-27 00:45

TOP

看来,还是不用为好啊!

TOP

我认为一般不用,但层数很少时可用,但要有承重柱且圈梁间距不大于2米

TOP

最好不用,就算用了也要象5楼说的那样要加固处理,但这样处理后的电梯用起来震动很大。我们这有个厂房就这样处理的,结果电梯在楼层停的时候象跳起来一样,声音也很响。

TOP

应该可以,但应在层中间加道圈梁

TOP

应该是可以的,局部作个混凝土块做作支架或埋件用!!!

TOP

可以- K5 k% k. J( z. X6 v% z
但要加混凝土砌块满足轨道的要求
3 t6 o3 v+ L" B) I最好用实心墙体

TOP

最好不用,比较麻烦,不是剪力墙我一般都用砼砌块。

TOP

应该可以,但应在层中间加道圈梁

TOP

最好用砌块!!

TOP