消防工程设计中容易忽略的问题
$ w. _8 i: c; @) j" U# p1、        消防控制室(盘)应能显示消防水池及水箱水位。* C( V3 Z- s) y% l6 R
根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001第11.0.5条规定“消防控制室(盘)应能显示消防水池及水箱水位”,但该功能仅靠水专业是无法实现的,必须通过电气设计专业才能实现,而电气专业设计人员可能不知道该规范,导致设计漏洞。
6 V" F- a, l7 h' ?2、消防控制室应设置接地板,并用BV-25线与接地体连接,需接地的消防控制设备用BV-4线与接地板连接。《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98第5.7.3有明确规定。, X7 [! B: k8 Q8 D  B  s/ C
3、在设置防火墙确有困难的场所,可采用防火卷帘作防火分区分隔。当采用包括背火面温升作耐火极限判定条件的防火卷帘时,其耐火极限不低于3.00h;当采用不包括背火面温升作耐火极限判定条件的防火卷帘时,其卷帘两侧应设独立的闭式自动喷水系统保护,系统喷水延续时间不应小于3.00h。高规第5.4.4及建规第7.5.3都有明确规定。$ ?" K0 m% [: P. P
4、消防电梯与非消防电梯的供电线路及控制机房应分开设置。高规第 6.3.3.6有明确规定,但很多设计忽略了。
; t/ C' C5 [% f# H0 g% a/ f5、火灾自动报警系统、消防泵等消防电源的保护开关不应采用漏电保护开关。
9 R$ G# \! [& n" d9 b. t* G* Y: H6、防烟楼梯间前室、消防电梯间前室可开启外窗面积不应小于2.00m2,合用前室不应小于3.00m2。高规第8.2.2.1条有规定,建筑设计窗洞尺寸也满足,但经常由于窗型设计的原因,导致可开启外窗面积不足。
6 T% f; b- f4 F# A; V7、疏散楼梯宽度不小于1.1米,建筑设计上不会有问题,经常会出现安装室内消火栓后净空不能满足规范要求。 - s) N3 Q# i' L0 i' R7 x& P) C  y' X7 Q
8、疏散出口的门内、门外1.40m范围内不应设踏步,且门必须向外开,并不应设置门槛。高规第 6.1.11.3条有明确规定。+ H9 `0 J7 n/ c6 [2 ~; |: u
9、连接报警阀进出口的控制阀, 宜采用信号阀。当不采用信号阀时, 控制阀应设锁定阀位的锁具。《自动喷水灭火系统设计规范》第6.2.7条有规定
4 Q5 D5 e. w* N3 E8 N4 u10、一类高层建筑自备发电,应设有自动启动装置,并能在30s内供电,二类高层可采用手动启动装置。高规第9.1.2条有明确规定,但实际很多一类高层未设计自动启动装置。