[要求与措施] 关于砖混结构地下室防水做法的疑问

关于砖混结构地下室防水做法的疑问

根据《地下工程防水技术规范》GB50108-2001第3.1.8、3.2.1、3.2.2强制性条文规定,多层砖混结构住宅半地下室贮藏间的防水等级应为二级。根据第3.3.1条要求,防水措施应选防水砼及防水措施中的任一种。现在地下室砖混结构外墙都为砖墙,难道要根据规范的要求做成钢筋混混凝土的?另外现在一般地下室地面图籍上都是60或者80的混凝土,规范4.1.5要求最小100厚C15。真要这么做么?

TOP

我们这边地下室一般用钢筋混凝土的做法,而且混凝土采用防水混凝土.图籍上不注明混凝土的厚度,只注明B厚.可参见苏J02-2003% W& Y* A1 `2 ]
9 E# S6 w1 k$ C# r! O* u$ x$ s
[ 本帖最后由 MXPFJ 于 2007-12-28 12:04 编辑 ]

TOP

我们这里直接用卷材防水了!

TOP

现在的防水强调以结构自防水为主,卷材等只能作为附加防水层了.

TOP

一般选用2种防水,要根据不同的防水等级来确定

TOP

地下室外墙可用砖墙

TOP

住宅地下室一定要二级
8 S  F6 f" ]1 f/ X二级一定要钢筋混凝土
( P4 w3 C9 E1 N; U* T2 o除非出图时不表示利用地下室空间
' ^: `# a! m5 _/ Y) D6 X否则就不能做砖墙
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +5 积极参与讨论! 2008-1-21 03:26

TOP

根据地下工程防水技术规范第8页表3.3.1-1,二级防水防水混凝土是应选的,还要再选一种防水材料

TOP

在构造上处理好应该是没有问题的!!不一定要混凝土墙!!

TOP

不同意楼上的,按现在的新规范,地下室必须做防水,且应为结构自防水为主,条文解释专门强调这一点,另外,现在在地下建筑物防水这一块,好象还停留在老规范,这是不对的,既然新规范已出,就应当用新规范,知识要赶快更新!
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +5 积极参与讨论! 2008-1-21 03:26

TOP

应为结构自防水,那就需要防水混凝土

TOP

多层住宅半地下室多位砌体墙加防水材料
" [+ z% y' H- {全地下室为混凝土墙加防水材料

TOP

很不错的资料,学习中,谢谢楼主。

很不错的资料,学习中,谢谢楼主

TOP

我们这地下室肯定要做砼墙,不然通不过.

TOP

发新话题