[梁式桥] 请教预应力梁截面上缘出现拉应力的问题

请教预应力梁截面上缘出现拉应力的问题

请问新规6.3.1条里的A类构件在荷载长期效应组合下的σlt-σpc≤0条文,是不考虑普通钢筋的作用吗?
! g+ Z4 {$ y+ s" Z如果上缘出现拉应力,那我加布普通钢筋可以吗?
2 \* b0 h4 ]' C+ A0 c7 e用桥博计算的时候截面上缘出现拉应力,但在上缘增加普通钢筋后并不会减小该拉应力值,为什么啊?# H/ _. ]0 z# P, r9 E9 x
谢谢了.

TOP

A类构件在荷载长期效应组合下不容许出现拉应力,这个规范是有规定的.
( r4 b) `* f. S5 A+ A) I对于小跨的预应力梁,可以考虑普通钢筋的作用.如果你的拉应力不是很大,可以考虑增加普通钢筋来降低拉应力以满足规范要求.
9 @. }6 Y. |4 I/ G& b& Y+ b对于大跨度的预应力梁,一般不考虑普通钢筋的作用了.

TOP

还有一个就是,梁端计算出来的数值一般都是不准确的,如果梁端出现拉应力,你就要自己分析一下,这个拉应力是否有意义,是否可以不去管它.

TOP