桑拿足浴要用锅炉房吗,多大,可设建筑内吗

桑拿足浴要用锅炉房吗,要多大面积呢,可设建筑内吗还是要独立建呢

TOP

GB50016-2006 建筑设计防火规范5 S; a# _- J/ k
5.4.1  燃煤、燃油或燃气锅炉、油浸电力变压器、充有可燃油的高压电容器和
2 |1 V$ Y3 c# y5 f* f5 D  ^; i) J立建造。当确有困难时可贴邻民用建筑布置,但应采用防火墙隔开,且不应贴邻人员密集场所。
) b% m1 x/ Q; x8 h5.4.2   燃油或燃气锅炉、油浸电力变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关等用房受条件限制  ]2 r5 G; f3 f
必须布置在民用建筑内时,不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻,并应符合下列规定:

( j9 `, n/ V! u3 P4 b1   燃油和燃气锅炉房、变压器室应设置在首层或地下一层靠外墙部位,但常(负)压燃油、燃
- q$ h1 h7 W# N% I( i, |# Q) A 3 d1 \- |3 h. q: {& S
气锅炉可设置在地下二层,当常(负)压燃气锅炉距安全出口的距离大于 6.0m时,可设置在屋顶上。+ A, e7 c- f5 V* w0 c6 X
燃油锅炉应采用丙类液体作燃料。采用相对密度(与空气密度的比值)大于等于 0.75 的可燃气5 ^& v8 U9 ?' [
体为燃料的锅炉,不得设置在地下或半地下建筑(室)内;
9 a* ]# c: o4 h# F( W7 G; E2   锅炉房、变压器室的门均应直通室外或直通安全出口;外墙开口部位的上方应设置宽度不小
4 k8 _" d1 Q! p1 I' {2 r# X# e于 1.0m的不燃烧体防火挑檐或高度不小于 1.2m的窗槛墙; # n9 Y& R' z0 |/ {# `' |
3   锅炉房、变压器室与其它部位之间应采用耐火极限不低于 2.00h 的不燃烧体隔墙和 1.50h 的( t3 e- Q! A3 c; h# o9 B; J
不燃烧体楼板隔开。在隔墙和楼板上不应开设洞口,当必须在隔墙上开设门窗时,应设置甲级防火
2 F* b. w/ z; d" j9 s  V$ w门窗;
- S% Z7 B1 z  a3
9 B8 P  Z( N! W5 n  ~4 c& i8 \3 ]  X4 _1 H,且储油间应采用防火墙与锅炉间隔开;1 J+ _# J; h6 Y7 c% a
4   当锅炉房内设置储油间时,其总储存量不应大于 1m4 j' t) b+ s* t% P; _6 [) g" ?% x
当必须在防火墙上开门时,应设置甲级防火门; . q$ j9 T% o5 s* V+ Z1 ^6 c
5   变压器室之间、变压器室与配电室之间,应采用耐火极限不低于 2.00h 的不燃烧体墙隔开; . L( v5 j, w+ @, W) C
6   油浸电力变压器、多油开关室、高压电容器室,应设置防止油品流散的设施。油浸电力变压
- x6 E8 [8 e: ?& F% d* n3 U器下面应设置储存变压器全部油量的事故储油设施;  
, a8 O. ^. Y$ S7 V  z7   锅炉的容量应符合现行国家标准《锅炉房设计规范》GB50041 的有关规定。油浸电力变压器) D* h2 z' f4 R' c7 b
的总容量不应大于 1260kVA,单台容量不应大于 630kVA; & o8 J( Q( X" o* |/ ]. G
8   应设置火灾报警装置;2 n) j& O7 c0 s* K$ z" o
9、应设置与锅炉、油浸变压器容量和建筑规模相适应的灭火设施; * \/ M, G! K- W% h
10   燃气锅炉房应设置防爆泄压设施,燃气、燃油锅炉房应设置独立的通风系统,并应符合本
8 |- N. {; E9 F6 M8 L" Q. Y规范第 10 章的有关规定。 1 f! h) i, y5 i) f. n( }! q
5.4.3   柴油发电机房布置在民用建筑内时应符合下列规定:
) m, r  ]& L5 x, T. {$ E) C1   宜布置在建筑物的首层及地下一、二层。柴油发电机应采用丙类柴油作燃料; 8 {9 |2 f0 [5 K& S4 M- G
2   应采用耐火极限不低于 2.00h 的不燃烧体隔墙和 1.50h 的不燃烧体楼板与其它部位隔开,门1 F7 [- S) ?- T$ ?' k$ c. M' P- @
应采用甲级防火门;
, h7 z- w* W9 F  ?3   机房内应设置储油间,其总储存量不应大于 8.0h 的需要量,且储油间应采用防火墙与发电机
; V# Q3 _; W* \% y间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置甲级防火门;
5 B7 F3 |( N$ y% k; s& n$ D4   应设置火灾报警装置;
' L1 ^9 Q# ~8 S' R5   应设置与柴油发电机容量和建筑规模相适应的灭火设施。* `& d6 N- m! y2 O. c
& d2 i( v  K0 @2 ?1 @* L

+ g! U0 m6 G! Z在满足<GB50016-2006 建筑设计防火规范>同时还需要满足<锅炉房设计规范GB 50041-92>要求
5 d% e$ s) Y' f  `
( U- o/ [2 q2 q! s: v[ 本帖最后由 MXPFJ 于 2008-5-27 15:27 编辑 ]