一个WORD的,九篇CAJ的,以下为WORD的部分内容
若隧道开挖后出现局部渗水,根据不同情况采取相应措施,地下水状态Ⅰ级(渗水量<10L/min•10m),可采用喷射混凝土封堵渗水。地下水状态Ⅱ、Ⅲ级(Ⅱ级,渗水量10~25L/min•10m,Ⅲ级,渗水量25~125L/min•10m),隧道采用径向注浆止水措施,以确保施工安全、防止地下水大量流失,并对附近水位进行长期观测,防止隧道施工造成地表水干涸。注浆堵水后,地下水状态应达到无水或小于地下水状态Ⅰ级(干燥或湿润:渗水量<10L/(min•10m)方可施工防水板和二次衬砌。
4.3高水位富水地段施工
根据实际水压及涌水情况,分别采用超前预注浆,后部径向注浆,补注浆和施工支护背后填充注浆的方式处理.
4.3. 1超前预注浆
在石质破碎软弱的岩层中,水压及涌水量较小的情况下,采用小导管超前注浆的方式通过.导管长3. 5m,浆材为水泥浆,可明显提高施工速度,待开挖后,紧跟开挖面进行径向注浆,径向注浆范围为开挖轮廓线外3-5m,同样可以达到注浆堵水的效果.石质不仅破碎软弱,而且水压及涌水量均较大的岩层中,采用帷幕注浆的方式通过.帷幕注浆范围控制在开挖轮廓线外5^-8m,注浆长度为15^-30m,视注浆效果确定一次注浆长度,浆材一般为水泥水玻璃双液浆和水泥浆,注浆压力为岩层静水压加U 1. 5MPa,
附件
-
0.jpg
(22.3 KB)
-
2008-1-5 00:32