[图纸审查] 一类高层合用前室内是否可以走水暖电管道

一类高层合用前室内是否可以走水暖电管道

一类高层合用前室内是否可以走水暖电管道

TOP

住宅的合用前室可以,其他的不行啊

TOP

我们这是住宅的可以,其它的也没有强制要求不可以!!

TOP

对于居住建筑来说:
; o2 i9 N8 d* Z1 w, ?' `如果你的水暖电管道指的是水平向的管道,那么一般走在楼板垫层中或者梁下,这个我认为是可以穿越合用前室的
. V% F; @6 ^  e6 w8 j+ ?如果指的是竖向的水暖井,那么可以参阅《住宅建筑规范》GB 50368—20054 ~6 O1 g, s# ~* t: p
9.4 防火构造   4 电缆井和管道井设置在防烟楼梯间前室、合用前室时, 其井壁上的检查门应采用丙级防火门。
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +10 热心解答问题! 2008-1-21 04:34

TOP

不行啊,只有住宅建筑可以,其余均不行

TOP

水暖电管道可以走前室,但要做防火封堵,但是如果是管道井,则不能开门,住宅除外.

TOP

不可以
" ]8 G' k9 O  ~6 X+ Z* k" b应有管道井,且管道井门不开向前室