网站首页 | 建筑俱乐部 | 考试培训 | 招聘求职| 展览展会 →→→注册考试 ¤ 建筑设计 ¤ 建筑施工 ¤ 路桥隧 ¤ 资料下载 ¤ 【Jzcad会员手册】
发新话题
打印

[其他] 请教:4层地下车库需要设消防电梯吗?

本主题由 rk35 于 2008-1-21 03:38 设置高亮

请教:4层地下车库需要设消防电梯吗?

4层地下车库需要设消防电梯吗?

TOP

最近做了一个小区工程,设计有4层车库,甲方要求住宅电梯不下地下室,只用楼梯疏散不知道合理不合理,

TOP

肯定不合理!!

TOP

我觉得应该是要设的!根据高规是这么说的!
2 d- k" m# R/ I- J* g按甲方那样说是肯定不合理的!

TOP

根据汽车库规范4.1.17 三层以上的多层汽车库或二层以下地下汽车库应设置供载人电梯。
8 v2 P. z( U! _( q9 S% G4 y. E" u9 N2 k" ?
这个地下车库是肯定要设电梯的,那就顺便把消防电梯落下去不更好吗?
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +5 积极参与讨论! 2008-1-21 03:37

TOP

你住宅是多层还是高层?
3 Z, _& j- H( z2 e9 P$ l+ r' T6.0.3 地下汽车库和高层汽车库以及设在高层建筑裙房内的汽车库,其楼梯间、前室的门应采用乙级防火门。/ M4 |% J" j" L( N, G* s
4.1.17 三层以上的多层汽车库或二层以下地下汽车库应设置供载人电梯。
# j+ w3 l. G8 E4 q5 R. w建议你设消防电梯
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +6 积极参与讨论! 2008-1-21 03:37

TOP

是高层建筑7 U6 E  \- q. O( @# ]
    34层
; z. w) i8 i/ g3 |# S7 B三层以上的多层汽车库或二层以下地下汽车库应设置供载人电梯。5 Q: I2 r+ {, h. a7 H  T) p7 c
对载人电梯的台数是否有要求?谢谢
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +5 积极提问奖! 2008-1-21 03:37

TOP

人、消电梯结合。。。。甲方不是规范的解释单位。

TOP

电梯肯定要设,至于消防电梯好象没有强制性.

TOP

发新话题