[规范讨论] 商住楼电梯候梯厅宽度问题

商住楼电梯候梯厅宽度问题

商住楼上部的住宅部分电梯候梯厅是否应按于大等于1.5B?

TOP

住宅要考虑无障碍住房吗?

TOP

也就是商住楼上部的住宅部分电梯候梯厅是否应公建电梯候梯厅设计?

TOP

看实际使用,如果和商业人流混用就用1.5,如果隔开单独给住宅用就用1.0

TOP

个人认为可以按1.0B设计

TOP

按住宅考虑3 m! J" E8 \7 v
电梯问题

TOP

同意“luagan"观点,因为商业人流和住宅人流不能混流的。

TOP

同意,根据性质来区分功能

TOP

最小1.8米.
7 \  Q4 ?/ f8 Y依据:住建规5.3.1 七层及七层以上的住宅,应对下列部位进行无障碍设计:
% a! o3 b1 }; ^7 A: d& k6 ?4 B% W0 c& ]! W( r, m# a
1 建筑入口;" ]4 T# {) Q- }+ k
2 入口平台;
& I# ?4 o2 a: d9 L) Q. u% k3 候梯厅;
) \. ~8 o: N3 W* `$ s+ {( ^4 公共走道;
* s6 D* q4 F& G: N/ t( W# C( [' T6 ~0 [. u9 \  N& T% q
宽度见无障碍:7.72
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +12 热心解答问题! 2008-3-9 01:47

TOP

按住宅考虑的话,电梯厅在底层要和商场的分隔开来的,1.0B和1.5米双控,如果有无障碍就按1.0B和1.8米双控。

TOP

发新话题