首页 | 建筑新闻 | 考试 | 论文 | 图纸 | 展览展会 | 工程机械 | 新书推荐 | 视频 | 在线培训 【BBS】→注册考试 ¤ 建筑设计 ¤ 建筑施工 ¤ 路桥隧 ¤ 建筑资料
 18 12
发新话题
打印

[要求与措施] 雨水管能不能放在空心柱子里面?

本主题由 rk35 于 2008-3-9 02:04 分类

雨水管能不能放在空心柱子里面?

操作上有没有可能性呢?
# x% x. d4 L/ g0 M' Y4 x/ C6 I施工顺序是什么?

TOP

可以,但要考虑进出口的构造以及平时可以检修,使用寿命应该和结构相同,否则还要考虑可以更换(这点有难度).
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +5 积极参与讨论! 2008-1-26 03:22

TOP

谢谢2楼2 C+ C' D* @1 ^, j( O% H
有没有谁做过?

TOP

施工上应该可行把,不过怎么使用和维护阿,觉得太难

TOP

应该可以的,但是雨水管的质量必须得到保证,最好采用加强措施,反正那价格也不是很高的。

TOP

完全可以
/ I5 q2 A+ b; E7 V- N/ [1 z6 t不过一般都用在非常粗的柱子上,比如大于1米

TOP

应该可以,既然放进去了就不考虑维修了~~~~好在是雨水管,就算漏了有钢筋混凝土包着,~~算是和结构寿命相同吧?
- c2 X2 [5 O8 D( f" G% w6 P7 l, ]( M$ B. ~6 v: U/ e0 V" |" @& S
实际工程中有这样做的,接触过1 o9 S% v9 [6 L' V0 @  W

; \( U1 l! Y: H8 y4 G7 a[ 本帖最后由 flyonice 于 2008-1-25 09:23 编辑 ]

TOP

可以这样做,去年做的一个工程就是这样处理的,1000X1000的柱,中间埋Φ100的钢管,进出的时候让钢筋避让一下,不用截断,但是施工的时候一定要注意,否则会出现跑模或漏浆等问题
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +5 积极参与讨论! 2008-1-26 03:24

TOP

回复 9楼 的帖子

确实可以。以前做的一个工程就是这样的。不过当时比较懒,图纸注明由甲方自理,发一个预览图。另外一般公共建筑对外观要求高,往往有这个要求。
3 h. C/ z% t2 O0 i$ ]$ M
. ^. I1 t: V& p5 Z! ^[ 本帖最后由 rk35 于 2008-1-26 03:40 编辑 ]

附件

ipik.jpg (38.78 KB)

2008-1-26 03:40

会馆入口的柱子很重要

ipik.jpg

symq.jpg (90.02 KB)

2008-1-26 03:40

会馆的立面

symq.jpg

TOP

可以
5 m  x# j! R+ v" I* O但要注意施工雨水管用钢的与周边应有连接和固定

TOP

根据具体情况,采取适当的措施,应该是可以的。

TOP

可以,以前偶做加油站,网架上的雨落管就是放在钢柱里的

TOP

做过的。一般有两种处理方法,一种是底部就近接入明沟(或雨水井),越近越好;一种是预留检修口,在距地1米的地方(同清污口等高)设检修口,用装饰花饰盖住。这样都比较利于检修,效果也不差。当然,最主要的是屋面的箅子要选好,排水立管材选好。俺做过一个高档小区的会所,直接就定做不锈钢箅子(网状)和不锈钢立管砌进柱子里,已经3年了,还没看到有啥问题。
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +6 我很赞同 2008-3-6 22:46

TOP

不过就是检修特别麻烦,特别是堵塞有什么好措施处理掉呢

TOP

规范上好像说 每隔多少米要设置一个检修口?
. e" _2 F, A  S- L: C' V( n, o如果有检修口,怎么设置啊?  柱子侧身开洞口吗?

TOP

 18 12