[规范讨论] 对高规和高规图集的疑惑

对高规和高规图集的疑惑

<高规>:1.18层以上单元式住宅(每单元只设一个楼梯),为什么每个单元楼梯都要通向屋面,而且可以不连通) X6 n. E& \' I& a* F
        2.<高规>中只规定18层以上单元式住宅(每单元只设一个楼梯)18层以下窗槛墙的高度及窗间墙的宽度,而.<高规图集>中规定了5 p( b0 X( B! f( B# T
           18层以上窗间墙的宽度,未规定18层以上窗槛墙的高度,那么18层以上窗槛墙的高度及窗间墙的宽度如何确定?

TOP

回复 1楼 的帖子

我认为十八层以上的住宅,已经有两个疏散出口了,所以通向屋顶的楼梯可以不连通。
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +6 积极参与讨论! 2008-2-2 17:20

TOP

通向屋面 但还是需要连通了

TOP

十八层以上单元式住宅每个单元楼梯要通向屋面,而且屋面可以不连通的原因是十八层以上各层相邻单元楼梯已通过阳台或凹廊连通,这些楼层如发生火灾,人员可以通过本单元楼梯直接疏散到地面,或通过本单元楼梯——阳台(或凹廊)——相邻单元楼梯疏散到地面,实现双向疏散。十八层及其以下各层单元之间设置防火墙且要求一定宽度的窗间墙和窗槛墙而十八层以上不需要这样设置的原因也是如此。
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +8 热心解答问题! 2008-2-2 19:34

TOP

那么是否必须通向屋面,用途是什么?
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +5 问的好。奖! 2008-2-17 01:24

TOP

对于窗间墙宽度,我觉得由墙体类型可以算出

TOP

引用:
原帖由 ZFYXL111 于 2008-2-2 21:57 发表
" j2 T$ \8 c0 X  @# h9 e6 H那么是否必须通向屋面,用途是什么?
5 J) W; v2 v4 K- E1 u8 _如果满足规范要求的十八层以上的单元式住宅,楼梯通向屋面的用途不是消防作用,而是功能上的作用,如屋面检修、电梯机房安装及检修、屋顶水箱维护等,但对于斜屋面时楼梯是无法出屋面的,这点在新版《低规》中用字严格程度为”宜“,属于建议性质,《高规》中的用词期待下次修订了。
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +8 我很赞同 2008-2-17 01:23

TOP

单元式住宅楼面是互相连通,消防的角度考虑安全

TOP

十八层以上单元式住宅每个单元楼梯要通向屋面,而且屋面可以不连通的原因是十八层以上各层相邻单元楼梯已通过阳台或凹廊连通,这些楼层如发生火灾,人员可以通过本单元楼梯直接疏散到地面,或通过本单元楼梯——阳台(或凹廊)——相邻单元楼梯疏散到地面,实现双向疏散。十八层及其以下各层单元之间设置防火墙且要求一定宽度的窗间墙和窗槛墙而十八层以上不需要这样设置的原因也是如此。 这个说法很对

TOP

具体来说满足两个安全疏散的要求就可以了这个观点在整个防火疏散中都适用 规范有时也是可以有一定的规律 关键要自己去揣摩 要深入变成自己的东西 谢谢