宿舍建筑的楼梯数量

最近在做一个两层的宿舍建筑,敞开式外廊+ i# M7 L' p4 Z' r/ k/ [+ I* Q& }
每层建筑面积410平方米,设一部开敞楼梯,疏散距离两边同为24米。: e0 Z0 j. n+ s9 }* M( W% G
& o/ X- N; x8 ^4 @8 t
根据建规“5.3.11 居住建筑单元任一层建筑面积大于650m2,或任一住户的户门至安全出口的距离大于15m 时,
4 Z) r; X, C3 ]9 M% L该建筑单元每层安全出口不应少于2 个。当通廊式非住宅类居住建筑超过表5.3.11 规定时,安全出口不应少于2 个。”
& h, y9 @% S" ?5 M小于三层,面积小于五百,可以设一部楼梯。
9 \8 a8 R+ {+ s; _3 D8 i; C但是疏散距离大于15米,还能设一部吗?/ [) P! H" w/ r
这两条规范是同时满足吗?3 }# y: R, w+ m  q$ O/ z; C
谢谢!

TOP

该宿舍虽然在耐火等级、层数、面积与人数可满足设置一个安全出口的条件,但户门至安全出口的距离即疏散距离大于15m,因此该宿舍需要设置两个安全出口。这两个并不矛盾。4 r/ w; r' Q5 R+ V
9 d3 r7 x# _4 K8 D6 f% u
本条主要是需要比较清晰的建筑概念,我是这么认为的: 2 R& I+ X" M1 |, E. e  s+ B
居住建筑J=通廊式居住建筑(T+其它形式的居住建筑(Q比如塔式、单元式等)
( `8 Z! g1 O+ O" [! G& S" k$ F通廊式居住建筑(T=通廊式住宅类居住建筑T1+通廊式非住宅类居住建筑(T2比如宿舍)
. R" Z7 g; G8 S. w4 E/ I/ W* J$ z. \" s3 l( X; X2 w8 P
宿舍属于通廊式非住宅类居住建筑,也是居住建筑的一种,当然也要满足5.3.11前一句话的要求。即居住建筑单元任一层建筑面积大于650m2,或任一住户的户门至安全出口的距离大于15m 时,该建筑单元每层安全出口不应少于2 个。
" N! s! q, o' |+ S) w2 d0 b7 s; |% Q- N
[ 本帖最后由 rk35 于 2008-2-2 19:19 编辑 ]

TOP

是的。
2 }% z% S' U2 ?. R) ^) l经过版主的解释,我也了解了
" G8 H) f+ p$ }那么,如果我现在做了两个安全出口了2 ]; Z  ~* o. Q& r& ~
疏散距离是卡15米,还是25米呢?, i& p# W1 i) |/ n- Z
如果卡25米,15米还有什么意义吗?

TOP

引用:
原帖由 vicky1984cn 于 2008-2-2 18:18 发表 " B" Z( q$ Z/ D
最近在做一个两层的宿舍建筑,敞开式外廊
# Z& I: j. E, C0 m1 l每层建筑面积410平方米,设一部开敞楼梯,疏散距离两边同为24米。
0 t5 e$ F5 n* P9 L/ U9 t) k0 O, B
8 [* S0 T! p+ O4 Y, S9 p根据建规“5.3.11 居住建筑单元任一层建筑面积大于650m2,或任一住户的户门至安全出口的距离大于15m 时 ...
, N6 D3 d* h$ N看楼主的描述,你的项目应该是通廊式宿舍,也是通廊式居住建筑,而建规“5.3.11 居住建筑单元任一层建筑面积大于650m2,或任一住户的户门至安全出口的距离大于15m 时,该建筑单元每层安全出口不应少于2 个。……”的前半句话,指的是单元式居住建筑,如单元式宿舍或单元式公寓等。后半句话才是指通廊式居住建筑,所以,楼主的建筑设一个楼梯即可。但应该注意表5.3.11中限定的三个指标:层数、面积和人数。有一个不满足,就应该设置两个楼梯。
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +8 积极参与讨论! 2008-2-17 00:40

TOP

但是,我认为版主的说法好像更明确一点。
3 V' h( o2 E' s1 {6 W1 d建规“5.3.11 居住建筑单元”,并未说“单元式居住建筑”8 @' A) o: p; m2 H% C0 P
我是这样理解的,一个防火分区即可为一个居住建筑单元,而这个建筑一层就是一个居住建筑单元?
% @4 h5 y0 L5 l' s/ }) m' x不知可否?
. s% V2 i: ^/ t% t  F3楼的问题请大家指导!- m6 d+ r$ U0 y1 k8 {* d+ [
7 H2 V& W: |! g+ a& k/ n5 Q, J
[ 本帖最后由 vicky1984cn 于 2008-2-15 08:32 编辑 ]
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +5 积极参与讨论! 2008-2-17 00:40

TOP

两个出入口就应该按表5.3.13确定疏散距离

TOP

引用:
原帖由 vicky1984cn 于 2008-2-3 12:23 发表
2 u& I  C5 Y. X8 z" \5 w是的。
' S, F% I5 K3 q% ^2 }经过版主的解释,我也了解了
. M4 M1 ^2 b1 d; L" m) I0 r那么,如果我现在做了两个安全出口了* x9 w! X1 w% \$ a  r
疏散距离是卡15米,还是25米呢?  ?1 K! m7 g' I
如果卡25米,15米还有什么意义吗?
! ^% `! q: Y' o9 i* L+ a
& [7 I( Q: d( H* N1 j& U& S$ f, D
0 ?  j& g, ?) j, t7 K* o5 {
! s7 H' J3 p9 n6 J
25m的依据是啥?按5.3.13条位于两个安全出口之间疏散门到最近安全出口的最大距离应为40m-5m=35m,楼主应注意:15m是卡楼梯数量的依据!你问题里的两个数据不是一回事,分别有不同的用处啊!+ }) R1 j7 `, s. }4 u' c, d' c

; _, r6 T0 x9 F[ 本帖最后由 jkkkkj 于 2008-2-15 11:08 编辑 ]
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +8 积极参与讨论! 2008-2-17 00:40

TOP

另外,从规范条文来看,通廊式居住建筑应当是补充强调的,在满足居住建筑要求的前提下,补充强调了设一部楼梯的限制,因为此类建筑物人员比住宅要密集,因此在面积,和人数上有严格的要求!所以,15m是一个不能回避的条件!是总前提条件之一!

TOP

好的,谢谢
! r: f9 j+ L7 S应该是特别强调的,现在很明白了。
! j: E( k- c$ }6 I, c25米是我用一部楼梯时,可以卡的最大疏散距离。; c0 q" t( R/ n6 O$ H9 R# c1 Q
现在是两部楼梯了,我记错了
3 G# |4 C" q; K1 e6 G2 [  `$ _- E为什么会规定15米呢?那这样的话,疏散改为15米,应该合乎情理一点吧?
! y( W0 g! Z( v4 t8 l; c, H: ]! n6 o& g; k- B0 R
[ 本帖最后由 vicky1984cn 于 2008-2-19 20:52 编辑 ]

TOP

根据建规“5.3.11 居住建筑单元任一层建筑面积大于650m2,或任一住户的户门至安全出口的距离大于15m 时 ... [/quote]