网站首页 | 建筑俱乐部 | 考试培训 | 招聘求职| 展览展会 →→→注册考试 ¤ 建筑设计 ¤ 建筑施工 ¤ 路桥隧 ¤ 资料下载 ¤ 【Jzcad会员手册】
 21 12
发新话题
打印

[规范讨论] 关于餐厅、商店等大空间的疏散距离

本主题由 rk35 于 2008-4-10 22:48 提升
安全出口和疏散门是有区别滴。。: l1 m4 f3 Q* P/ J
安全出口之间的距离在高规上有,不是40米的最短距离。

TOP

晕了,按楼上的说,厅类的空间的疏散是到楼梯的距离?就是因为说的是直线距离?我认为袋形走道两侧的疏散门至安全出口的疏散用最大距离应该是因为走道的形式不一定是直线的,可能要拐弯,视线是可能有遮挡的;厅内视线影响较小,容易发现出口,一般人的视力在30米内的视线因该还可以。
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +10 好帖子,请继续! 2008-4-17 00:19

TOP

抱歉,我说的楼上是指15楼的,没想到16楼在我打字期间发了帖子,抱歉!

TOP

引用:
原帖由 hyzb 于 2008-4-12 10:21 发表 4 p7 I$ t2 K0 C2 |
:“高层建筑内的观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅和阅览室等,其室内任何一点至最近疏散出口的直线距离,不宜超过30M;其他房间内最远一点至房门的直线距离不宜超过15M  中的直线距离怎么理解 假如是很大的厅 ...
1 m' ?  z1 m/ L, y
先看一下这个帖子,厅和房间的区别第3楼,你的问题就解决了。

TOP

17楼误解我的意思了  我的意思是厅应该要求比房高  。 有没有不同的意见。 没有 那好我再分析下,如果你说的30米是指到疏散门口的距离而不是到安全出口的距离,显然是不对的。理由是任何室内一点到房门的距离不应大于带型走道的距离 ,多层为22m高层为15m.厅一般人流多 难疏散,所以不应设置在离安全出口太远的地方。所以有室内任一点到安全出口不大于30米的规定。以利于快捷的疏散。我原来强调直线距离和最大距离的区别也就是这个原因。还希望好好琢磨。多层普通房间室内一点到安全出口最大距离为22+22=44米。多层厅类房间室内一点到安全出口最大距离为22+?不大于30米。
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +15 好帖子,请继续! 2008-4-19 03:43

TOP

引用:
原帖由 rodon 于 2008-2-3 11:50 发表
3 J! D0 u8 \0 C1 g9 ^& f( N9 V1 k" R《建规》5.3.13 注1:一、二级耐火等级的建筑物内的的观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅和阅览室等,其室内任何一点至最近安全出口的直线距离不宜大于30M7 w& [3 F0 K2 N' C' }
8 P! {, h" [. q% h7 b' ?& H) o
《高规》6.1.7高层建筑内的观众厅、展览厅、多功能 ...
8 |. a' Z. A) U6 o9 c
  e9 E. f/ k& g% X& b; s7 o
“王谓云”高规、建规宣贯时对这个问题是这样解释的:
$ ~( ]  S  Z) v0 y' {8 d《高规》是局部修订,因此未将“疏散出口”改为“安全出口”(属于修订时的失误),但在全面修订时高规会与建规统一。% p7 g. M8 r% H+ u1 {
“疏散出口”和“安全出口”的区别,常来本站的网友肯定很熟悉了。
( H2 f8 n5 `8 Y- Z因此,30米控制的将是室内任何一点到最近的楼梯间的距离。对于因此带来的相关问题,老先生没有正面回答。。。7 L5 D9 K* V, H4 _( P

* g( X: V- M8 }6 {( T' i[ 本帖最后由 fyin2000 于 2008-5-28 10:36 编辑 ]
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +10 热心解答问题! 2008-5-29 20:57