引用:
原帖由 rodon 于 2008-2-3 11:50 发表 
3 J! D0 u8 \0 C1 g9 ^& f( N9 V1 k" R《建规》5.3.13 注1:一、二级耐火等级的建筑物内的的观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅和阅览室等,其室内任何一点至最近安全出口的直线距离不宜大于30M7 w& [3 F0 K2 N' C' }
8 P! {, h" [. q% h7 b' ?& H) o
《高规》6.1.7高层建筑内的观众厅、展览厅、多功能 ...
8 |. a' Z. A) U6 o9 c
e9 E. f/ k& g% X& b; s7 o
“王谓云”高规、建规宣贯时对这个问题是这样解释的:
$ ~( ] S Z) v0 y' {8 d《高规》是局部修订,因此未将“疏散出口”改为“安全出口”(属于修订时的失误),但在全面修订时高规会与建规统一。
% p7 g. M8 r% H+ u1 {
“疏散出口”和“安全出口”的区别,常来本站的网友肯定很熟悉了。
( H2 f8 n5 `8 Y- Z因此,30米控制的将是
室内任何一点到最近的楼梯间的距离。对于因此带来的相关问题,老先生没有正面回答。。。
7 L5 D9 K* V, H4 _( P
* g( X: V- M8 }6 {( T' i[
本帖最后由 fyin2000 于 2008-5-28 10:36 编辑 ]