[图纸审查] 封闭楼梯

封闭楼梯

一幢需设封闭楼梯的厂房,把电梯设在封闭楼梯间里,门开向梯间.电梯门外设一防火卷帘,这样可行吗?

TOP

好像没有问题
* n6 h" s7 }, G8 N, l# W- P只是不好
2 _% y1 O' q  B" q% N共用平台?
本帖最近评分记录
  • 晴空一鹤 金币 +8 热心解答问题! 2008-2-24 14:11

TOP

引用:
原帖由 kook 于 2008-2-22 16:30 发表
0 `4 \, a# W: f0 J. H好像没有问题
+ Z8 j' y* ]" r) i  |' s只是不好+ Y5 T" ^' ~- o3 S) P- [4 w
共用平台?
: J8 y, f5 E/ Q但是假设火灾发生时电梯里有人,火灾发生时卷帘门已放下,这时电梯里人是出不来的,很危险.
本帖最近评分记录

TOP

引用:
原帖由 zanqin 于 2008-2-22 16:18 发表
4 t% w7 k& J# z一幢需设封闭楼梯的厂房,把电梯设在封闭楼梯间里,门开向梯间.电梯门外设一防火卷帘,这样可行吗?
' w2 O  E% h1 P
这种做法只能说是一种权宜之计,我们单位以前也有人这样做,不能说不可以,因为旧规范(GBJ16-87)第7.4.1条第二款是不允许楼梯间内设置非封闭的电梯井.若设置防火卷帘,似乎是对电梯井作了封闭.逃避了这一条的约束.但毕竟还是对楼梯间存在有火灾威胁,所以不提倡.好在新规范(GB50016-2006)对楼梯间内设置非封闭电梯井的限制已经取消.所以现在已经不存在这个问题,但新规范为何取消这一条,不得而知.
本帖最近评分记录
  • 晴空一鹤 金币 +20 热心解答问题!继续~! 2008-2-24 13:59

TOP

应该不可以吧
8 g' f' I+ J' e' T4 [& _9 t& _+ k$ H建筑设计防火规范7.4.2条第3款:除楼梯间的门之外,楼梯间的内墙上不应开设其他门窗洞口。我想电梯门应该是“其他门窗洞口”吧!
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +8 积极参与讨论! 2008-2-24 22:38

TOP

建筑设计防火规范条文说明
& a3 j, X% R4 U* C' k7.4.2 本条规定了封闭楼梯间的一些专门防火设计要求。在采用扩大封闭楼梯间时,要注意扩大区域与周围空间采取防火措施分隔。垃圾道、管道井等的检查门等不能设计成直接开向楼梯间内。8 Y% N6 j' R: o

! S* D3 C! d, I    没有明确说电梯门,就应该可以
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +10 积极参与讨论! 2008-2-24 22:38

TOP

引用:
原帖由 泡菜头 于 2008-2-24 17:57 发表 & J' Y' w: E( \% Y- v; @
建筑设计防火规范条文说明) s8 ~9 e. c; n$ Y
7.4.2 本条规定了封闭楼梯间的一些专门防火设计要求。在采用扩大封闭楼梯间时,要注意扩大区域与周围空间采取防火措施分隔。垃圾道、管道井等的检查门等不能设计成直接开向楼梯间内。
9 S6 s% m. k. p. e# B
1 a2 C. I) V2 |; q: M( O ...
0 v* A2 y: b" i: s0 b* p
扩大封闭楼梯间只在首层,本例是各层都在楼梯间里.

TOP

封闭楼梯间不应用卷帘门

TOP

按封闭楼梯间的概念及要求电梯不应设在封闭楼梯间内!否则,就不成其为封闭楼梯间了.

TOP

楼主所说的防火卷帘应该是在发生火灾时的隔断,如果使用卷帘后能保证电梯楼梯的各自出入,应该可行。

TOP

回复 7楼 的帖子

规范只针对一层,其它楼层没定死,就有空子可钻啦。就象下面这条,我们做高层商住楼的时候,楼上住宅部分防烟前室里有管井,到楼下商场部分就不行了,干脆暴露管道,不做管井了,反而能通过审图。
' W# C6 P! e9 S; V" n
9 k$ s" _. ~: a" E7.4.3 本条规定了防烟楼梯间的一些专门防火设计要求。防烟楼梯间的平面布置要求必须经过防烟前室再进入楼梯间。前室应具有可靠的防烟设施,使防烟楼梯间具有比封闭楼梯间更好的防烟、防火能力,具有更高的可靠性。
' Z- q  ]: M" K' w; p; R5 ?前室不仅起防烟作用,而且可作为人群进入楼梯间的缓冲空间。设计中要注意使前室的大小与楼层中疏散进入楼梯间的人数相适应。本条中前室或合用前室的面积为可供人员使用的净面积。7 N/ i, `& k/ M. G1 f
根据现行国家标准《住宅建筑规范》GB 50368的规定,如电缆井和管道井受条件限制需设置在前室或合用前室内时,其检查门应采用丙级防火门。其他建筑的防烟楼梯间及其前室或合用前室内,不允许开设除疏散门以外的其他开口。
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +10 积极参与讨论! 2008-2-25 14:06

TOP

各有道理,那个看法最有依据

TOP