引用:
原帖由 冰火9802 于 2008-2-24 23:58 发表 
. n& K% G0 j' W一直也有个问题,大于10层的高层带裙房计算人防面积是只算10层部分,还是连裙房也要一起算,还有半地下人防有一面人防靠着外面了,以后是不是要 覆土还是现在就要覆土呢
$ L3 b ]9 j- a% w) Z4 u- `8 Q
1、应建人防面积计算问题:
N1 @" _$ z) f- R6 j$ Z& }% b( \$ U
1.1、高层部分(住宅≥10F、公建≥24米)部分应建人防面积全算,与高层部分连接的裙房按当地人防办的要求的百分比计算(一般2%,楼主也在厦门,那么裙房部分按4%计算)。
7 ?3 E+ F& ~1 o. |* m
1.2、结构没有脱开裙房的人防面积计算有时候是全算的,比如裙房只有一小部分时人防办一般都按高层给你全算的。裙房面积占的很大时一般是按分开计算的(不管结构是否脱开)。其实个人认为裙房不管结构是否脱开都该按多层来确定人防面积。
' |* c9 B4 ?5 w9 ]* f/ G8 S! @
2、关于大地下室里面做一小部分人防地下室,出现无覆土的临空墙的问题。
; Y3 H7 u5 Q4 k6 |; G8 Z9 {" r, y( ^ 其实只要不是全部做人防的地下室,那么必然会出现与非人防地下室相邻的一面是没有覆土的临空墙。这种情况下此面临空墙一般平战都不作覆土(以前也碰到要求覆土的,那么平时就该覆土,一般覆土要到3米宽)。当然无覆土的临空墙越少越好,如果一个很大的地下室,你把人防地下室放到中间,造成四周都是没有覆土的临空墙,这样的做法是肯定通不过的。
. F9 `1 I1 z* |
关于此临空墙不覆土给防空地下室造成什么影响,这个问题很复杂,涉及整个人防地下室的抗倾覆问题、水平侧限问题及升压时间问题。这些问题以前做一个较大工程时开发商专门邀请专家探讨过,其实都很难搞清楚。