网站首页 | 建筑俱乐部 | 考试培训 | 招聘求职| 展览展会 →→→注册考试 ¤ 建筑设计 ¤ 建筑施工 ¤ 路桥隧 ¤ 资料下载 ¤ 【Jzcad会员手册】
 17 12
发新话题
打印

[其他] 人防建筑面积怎么算?

本主题由 rk35 于 2008-5-19 22:59 设置高亮

人防建筑面积怎么算?

应建人防建筑面积怎么算我知道了,
2 k0 {7 _9 c2 T- i现在有个困惑的地方就是,这个人防建筑面积怎么算?% a; j9 o) j- }  M& n
是包括疏散的楼梯间(就是人防口部外面的楼梯间和电梯间)吗?* J# ?4 q; r( X  t; D8 o
比如一栋32层的高层,按规范人防就是整个标准层的面积,% K, Z' S, ]% c. t1 D6 g
做一个人防地下室不停车的,4 O0 C! J0 _5 h5 a' D% `
如果人防建筑面积算口部外面核心桶的楼梯间和电梯间的面积的话,) s: Z7 y5 A( `8 W: q* I# R1 V
那就是直接标准层外轮廓的面积,3 N" ?& ^% K3 |3 P5 U
如果不算,那就是要做大一点,标准层的投影面积就不够: k% N" Z! c2 k! w: ^( M+ i) K, y
那位解释一下2 i& T" F5 p7 M2 I
困惑很久了

TOP

根据建筑面积计算规则第4条和第19条可以解决你的问题吧:/ f; x0 h/ |( H9 g8 N
    ! R$ R1 L5 U  Y( k' C0 X
    (4)地下室、半地下室、地下车间、仓库、商店、地下指挥部等及附属建筑物外墙有出人口的(沉降缝为界)建筑物,按其上口外墙(不包括采光井、防潮层及其保护墙)外围水平面积计算。人防通道端头出口部分为楼梯踏步时,按楼梯上口外墙外围水平面积计算。  + M5 y  x5 k; D9 k; ]+ `8 |
( ~2 X( x9 Y/ q' Q% M
  (19)建筑物内无楼梯,设室外楼梯(包括疏散梯)作为主要通道和用于疏散的,其室外楼梯按每层水平投影面积计算建筑面积;室内有楼梯并设室外楼梯(包括疏散梯)的。其室外楼梯按每层水平投影面积的一半计算建筑面积。
晴空一鹤排云上
便引诗情到碧霄

TOP

这个问题各地人防办的要求不一致。当地有规定的按当地人防办的要求执行。
) K* H; m! }$ M7 W1、最严格的要求就是从人防防护密闭门开始计算,凡人防防护密闭门外的一律不参与计算人防建筑面积,这种计算与规范、图集不符,但属于地方规定也必须执行,或许福建作为沿海地区对人防要求高吧,但这也不是福建所有地区都这么规定。大部分人防地下室我都按这个计算。' Y" ?* V8 `$ {1 H1 E) G: ]% c- ~) @0 u
2、第一种情况计算的人防面积,毫无疑义都是属于人防面积。对于防护密闭门外的楼梯、电梯、坡道等是否算入人防面积也有好几种情况:
+ u" g7 j2 V6 }$ T2.1、电梯是绝对不能算入人防面积的,这点规范是非常明确的。
: I( r6 D* M2 k- H     3.3.26当电梯通至地下室时,电梯必须设置在防空地下室的防护密闭区以外。
2 I1 g8 @+ c: a/ d2 v# ^2.2、楼梯、坡道如果只是平时使用,与人防无关的则不算了人防面积。. \/ g  J" L$ D& T1 }! y0 C8 U
2.3、人防口部的定义中包含人防使用的竖井及防护密闭门以外的通道。此通道含坡道及楼梯。
- y( J! o8 l4 ^/ `) W0 P) C2.4、布置人防口部、密闭通道等人防有使用到的楼梯、坡道。按规范及其图示凡人防使用的楼梯、坡道均计入人防面积。+ h# k% e: T7 H- E/ [7 d0 [
2.5、关于坡道是否可以全算人防面积的问题。由于坡道计算到上部有盖板的位置往往面积非常大,如果均计入人防面积大大影响人防面积指标,给人防实际掩蔽面积造成不利影响。为此我咨询过几个人防办,大部分意见是:对于坡道除了人防汽车库可以全算外一般只计算口部外的一跨作为人防面积。
( E4 i6 T& i6 e- z* h, I. }
; D9 l  g! u' a3 R2 i8 y1 [8 L[ 本帖最后由 rk35 于 2008-2-24 23:12 编辑 ]

TOP

一直也有个问题,大于10层的高层带裙房计算人防面积是只算10层部分,还是连裙房也要一起算,还有半地下人防有一面人防靠着外面了,以后是不是要 覆土还是现在就要覆土呢

TOP

引用:
原帖由 冰火9802 于 2008-2-24 23:58 发表
. n& K% G0 j' W一直也有个问题,大于10层的高层带裙房计算人防面积是只算10层部分,还是连裙房也要一起算,还有半地下人防有一面人防靠着外面了,以后是不是要 覆土还是现在就要覆土呢
$ L3 b  ]9 j- a% w) Z4 u- `8 Q
1、应建人防面积计算问题:  N1 @" _$ z) f- R6 j$ Z& }% b( \$ U
1.1、高层部分(住宅≥10F、公建≥24米)部分应建人防面积全算,与高层部分连接的裙房按当地人防办的要求的百分比计算(一般2%,楼主也在厦门,那么裙房部分按4%计算)。7 ?3 E+ F& ~1 o. |* m
1.2、结构没有脱开裙房的人防面积计算有时候是全算的,比如裙房只有一小部分时人防办一般都按高层给你全算的。裙房面积占的很大时一般是按分开计算的(不管结构是否脱开)。其实个人认为裙房不管结构是否脱开都该按多层来确定人防面积。' |* c9 B4 ?5 w9 ]* f/ G8 S! @
2、关于大地下室里面做一小部分人防地下室,出现无覆土的临空墙的问题。
; Y3 H7 u5 Q4 k6 |; G8 Z9 {" r, y( ^  其实只要不是全部做人防的地下室,那么必然会出现与非人防地下室相邻的一面是没有覆土的临空墙。这种情况下此面临空墙一般平战都不作覆土(以前也碰到要求覆土的,那么平时就该覆土,一般覆土要到3米宽)。当然无覆土的临空墙越少越好,如果一个很大的地下室,你把人防地下室放到中间,造成四周都是没有覆土的临空墙,这样的做法是肯定通不过的。. F9 `1 I1 z* |
  关于此临空墙不覆土给防空地下室造成什么影响,这个问题很复杂,涉及整个人防地下室的抗倾覆问题、水平侧限问题及升压时间问题。这些问题以前做一个较大工程时开发商专门邀请专家探讨过,其实都很难搞清楚。
本帖最近评分记录
  • 晴空一鹤 金币 +50 一并奖了吧! 2008-3-13 17:00

TOP

理论上应从人防防护密闭门开始计算,但是地方上似乎要求的并不严格。我们这里是采用人民币的方式解决的。
; p) P& n2 p: D. I. i
4 e- [5 R7 D/ C% L说实话,关于人防的问题应该重新进行审核了,就现在的国际形势似乎没必要再深挖洞广积粮了。。。个人观点!

TOP

引用:
原帖由 tomboy007 于 2008-2-25 09:04 发表
( R8 m8 K! B+ {) N6 d$ t理论上应从人防防护密闭门开始计算,但是地方上似乎要求的并不严格。我们这里是采用人民币的方式解决的。
! j, s2 }( ~' w  i
- W& f# h% v: l$ c- E说实话,关于人防的问题应该重新进行审核了,就现在的国际形势似乎没必要再深挖洞广积粮了。。。个人观点 ...
2 s) @3 {! G( D$ p5 m2 Z4 k9 D
1 x/ s" [5 G. K3 L6 y8 W, y+ S# h
$ Q) H4 O1 i; k4 I3 a
现在武器太先进了8 m( W0 r* r- f. M; G: S9 |
塔利班躲进山洞都没用~~~~~
7 J* h( z+ Q1 W2 ^' j) ihoho~~
/ G- |6 |7 }6 H" ]zf多一个收钱的门路也不错啊

TOP

一直不知道人防的设置原则,比如什么样子的建筑需要设置,比列到底是多少

TOP

高手确实多啊
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +1 常来看看,应该可以学到不少东西的。欢迎常来 2008-3-13 11:57

TOP

按照发达国家的做法,人防设施平时准备、积累是对的,和城市的功能完善是一致的,谁说无用只能说明他在这方面的知识缺乏,目光有点短啊。

TOP

学了不少东西啊!!!

TOP

看来论坛的高手多的很啊!

TOP

弄不清楚怎么算的..先看下.

TOP

我们这边的人防办的说法是可算可不算,这说法跟没说一样,所以我自己在工程中也是根据实际情况增减这部分面积,不过我一直是认同“凡人防防护密闭门外的一律不参与计算人防建筑面积”这个说法的
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +5 我很赞同 2008-3-25 15:22

TOP

这个问题问的好,我学到点东西,谢谢

TOP

 17 12