[规范讨论] 设置自动喷水灭火系统时疏散距离的放宽为何《建规》有,《高规》没有

本主题由 rk35 于 2008-3-20 19:15 提升

设置自动喷水灭火系统时疏散距离的放宽为何《建规》有,《高规》没有

为什么建筑物内全部设置自动喷水灭火系统时,其安全疏散距离《建规》可以增加25%,而《高规》没有此放宽规定。* k" T7 t' t, j: k1 P
引用:
《建规》7 k" G/ Z) x  {* M2 u

+ z( _) u: J- W- T4 E- J5.3.13 民用建筑的安全疏散距离应符合下列规定:
& G0 E* D2 F7 q5 ]4 o& q3 Y8 e$ @; S0 U/ ^( Z  `
1 直接通向疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的距离应符合表5.3.13 的规定; " s6 O0 f' F7 a$ U9 H* i
…………
. V) s# S% m$ b  d+ W4 Z
表5.3.13 直接通向疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的最大距离(m)- t& d( Q% R! F% P4 e, `, }  P' P
                     ………………2 o2 O# ^* \. S

0 U; U2 x( V' t) G. i注:1 一、二级耐火等级的建筑物内的观众厅、多功能厅、餐厅、营业厅和阅览室等,基室内任何一点至最近安全出口的直线距离不大于30m。 $ ]; X8 h! R6 n  _( T
2 敞开式外廊建筑的房间疏散门至安全出口的最大距离可按本表增加5m;
4 @! n- w8 B4 z+ j! f8 ~3 建筑物内全部设置自动喷水灭火系统时,其安全疏散距离可按本表
和本表注1的规定增加25%
1 Y' Y, }' S9 o1 ?…………
$ B9 N4 v* M3 V8 J6 T8 c- C

" l3 q2 F( s- e
2 ~4 J' S: a8 f
引用:
《高规》- Q5 Q0 P  g+ t, d' F8 ]. r! M0 y
( b; M- @/ [1 K5 K" c3 V
6.1.5 高层建筑的安全出口应分散布置,两个安全出口之间的距离不应小于5.00m。安全疏散距离应符合表6.1.5的规定。
. g5 {6 m' L% {# C! L4 D                    ………………* J" {! Q; Z( C+ x) V$ P6 E& }% ^
% w7 D2 u/ a& t) _6 L8 M& x8 G
6.1.7 高层建筑内的观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅和阅览室等,其室内任何一点至最近的疏散出口的直线距离,不宜超过30m;其它房间内最远一点至房门的直线距离不宜超过15m。2 v1 p2 Q, b! f3 A; u

: m9 v# ~3 R# g9 H0 C5 G  T
: @0 W8 ~: O2 o# Z# n: \  `[ 本帖最后由 wf18553zs 于 2008-2-26 17:18 编辑 ]

TOP

高层建筑本来在疏散,扑救等方面就比多层建筑要困难一些,所以高规中没有写明这一条,原因是在给排水的规范中,高层建筑都是要设置喷淋系统的。
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +10 积极参与讨论! 2008-3-23 03:08

TOP

高规和多规的消防侧重点不同,高规强调自救,多规强调外救,因而高规对于疏散距离不做折减!而自动喷淋是高规自救的重要手段.
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +8 积极参与讨论! 2008-3-28 06:44

TOP

高层门槛高一些也是应该的,何况一般高层疏散走到本来就设了自喷,在确定疏散距离时可能已经有这方面的考虑了。

TOP

有自动灭火系统时,同为观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅和阅览室等的疏散距离,处于多层建筑中为37.50米,处于高层建筑裙房中为30.0米,好像有点说不过去。

TOP

同意以上观点

TOP