[技术问题] 帮朋友问的:洗浴中心20个淋浴头的设计问题

洗浴中心20个淋浴头,按给排水设计手册上说的公式计算,一个淋浴头用水定额450l/h热水温度40 度冷水温度按20度,那么,有5个问题: 9 m, R: M/ a4 I1 K* a) T; x
A-450*(40-20)*1*20*100%*4187/3600=209.35kw,这是小时耗热量,我用螺杆热泵加热,就这20个淋浴头,我要选一台200kw的螺杆机?不是吧?!
/ S: {  Z0 r' T; s3 M  
' p. l  q: @( s( W- f- U- f1 _B-我还要一个储热水箱,按75%小时耗热量来考虑,209*75%=156.75kw,这是热量,那这个水箱的容量怎么换算出来呀?
3 O7 Z  ~3 n" }6 c& W( r% b) }; e1 K2 p- k( C) T9 D; ?
C-在热水箱和热泵机组之间设置两台循环泵,来循环加热热水,那这个泵的流量计算时,温差按多少度来计算啊 40-20=20度?我感觉有点大。 # o* H% H3 m1 |5 ~" C

& P0 x% `' v0 u7 X9 g! mD-从热水箱到末端,设热水供水泵,按给排水规范,这个供水泵的流量是按照209.35*(3%~5%)/1.163/(5~10)来计算还是按照设计小时热水量q=209/1.163/(40-20)/热水密度来计算? 8 i5 L6 r, R7 N1 q$ \4 z- i
+ [/ C+ m+ f7 U* K% ^0 |
E-如果是定时供应热水,按循环管网中水每小时循环2~4次计算,循环管网中的水怎么计算啊? 0 i+ y/ q/ X8 A* q  W- Q

2 W1 e" U3 c/ }) ?; r这5组问题请各位帮帮忙,谢谢各位了。