引用:
原帖由 elbtf 于 2008-2-27 09:54 发表 
* N' [6 q8 Y9 b% L# {建筑施工图是否有设计规定或标准,包括深度、样图等。- O+ l$ Y) y7 x3 v3 z
如:立面图是否应该画轴号,是否应该标层高,绘图比例等
6 @+ K8 i* u. B; ]立面图中窗或玻璃幕墙的分格是否应与门窗幕墙详图一致?( N P) @- b, T% f" u: H* \, k* w
门窗详图中的门窗是从哪个方向看到的投影? ...
" b/ s2 X$ ^$ b
i7 g* a+ t4 a ?0 _0 k7 o0 F$ |! j《建筑工程设计文件编制深度规定》(2003年版)建筑施工图部分
2 G9 B1 j3 G( }. d6 P8 p
4.3 建 筑
2 q) u# G* r5 k2 l4 Q9 j3 y
4.3.1 在施工图设计阶段,建筑专业设计文件应包括图纸目录、施工图设计说明、设计图纸、计算书。
1 V0 [) Z) \4 O: }4.3.2 图纸目录
$ z* B8 Q* G3 W# N$ q+ q先列新绘制图纸,后列选用的标准图或重复利用图。
$ P- c6 d# C& x- P7 u8 G
4.3.3 施工图设计说明
+ N7 J% ]9 {! u# t1 本子项工程施工图设计的依据性文件、批文和相关规范。
9 N$ ~4 R* a+ w6 ?3 n
2 项目概况
3 u" Z( u5 s: s/ ~3 \
内容一般应包括建筑名称、建设地点、建设单位、建筑面积、建筑基底面积、建筑工程等级、设计使用年限、建筑层数和建筑高度、防火设汁建筑分类和耐火等级、人防工程防护等级、屋面防水等级、地下室防水等级、抗震设防烈度等,以及能反映建筑规模的主要技术经济指标,如住宅的套型和套数(包括每套的建筑面积、使用面积、阳台建筑面积。房间的使用面积可在平面图中标注)、旅馆的客房间数和床位数、医院的门诊人次和住院部的床位数、车库的停车泊位数等。
6 w$ d7 s1 p7 Z8 Y
3 设计标高
) W+ y p l5 x本子项的相对标高与总图绝对标高的关系。
6 j7 F6 N3 W. t- s9 f0 L
4 用料说明和室内外装修
0 ?$ A& N% d3 b" t1)墙体、墙身防潮层、地下室防水、屋面、外墙面、勒脚、散水、台阶、坡道、油漆、涂料等的材料和做法,可用文字说明或部分文字说明,部分直接在图上引注或加注索引号;
- F$ m' q# K& `, a3 {! v1 y' u2)室内装修部分除用文字说明以外亦可用表格形式表达(见表4.3.3-1),在表上填写相应的做法或代号;较复杂或较高级的民用建筑应另行委托室内装修设计;凡属二次装修的部分,可不列装修做法表和进行室内施工图设计,但对原建筑设计、结构和设备设计有较大改动时,应征得原设计单位和设计人员的同意。
0 s" u2 _8 r8 t4 x7 ~6 c
表4.3.3-1 室内装修做法表
' Q, b$ j( D& w3 L
9 ]3 `1 o8 A2 ~$ f, [2 z
部位 名称 | 楼、地面
/ p# a+ w; C7 Y! @, ^+ D | 踢脚板 | 墙裙 | 内墙面 | 顶棚 | 备 注 |
门厅 | ' q4 n* N" J/ e
|
3 P) y% ~7 i+ r1 d+ [ |
3 z6 Y, i7 p& `. W | 3 K9 r: R8 U# @
|
9 J6 w# F# ] t1 J* r |
4 W8 A7 d" i0 R5 f |
走廊 | ! @- w! P1 P# I8 y0 M+ {
|
3 ~) J' w1 l7 Y1 T$ O- _+ ^$ G | 1 a. e3 p% q: ]- X F) \
| " W: e! Y+ A, o" N" o
| 1 G" N9 z( f6 `% r6 y3 R
|
! f) K* W) D6 X. e+ U% }& P |
# p$ J. S4 g* S( ]- ? |
% J0 Z1 F. p r K- q | ; G, ^% k7 i4 q) p+ l. T8 e
|
8 O$ Y1 N6 P5 C! A; [7 X% r | * G- O! Z+ B" L: ?
| . m. }$ i. V" A0 {* {0 b
| 7 j3 j3 B) x& D* l7 T% B: Q
|
+ y8 ^, i. U' f3 _8 x6 K
| " r d& S: V% \ w
| . G4 x. n& W) ]7 G% {: P' q- ^. o
|
, A* a! u" I6 P7 \$ Y. B% Z | + q: d7 Z+ m/ U! B+ F2 W9 ?0 D
| ( ?: N! {, a! x+ x. E& e" ], P4 D
| - x N, ^: I$ g* ?, O6 g4 k, ^
|
注:表列项目可增减。
' S: W; Y9 a( P9 ^' _) R/ }5 对采用新技术、新材料的作法说明及对特殊建筑造型和必要的建筑构造的说明。
4 J* |/ Z! ?# ]6 j6 门窗表(见表4.3.3-2)及门窗性能(防火、隔声、防护、抗风压、保温、空气渗透、雨水渗透等)、用料、颜色、玻璃、五金件等的设计要求。
; ^. ~ z0 a+ {
7 幕墙工程(包括玻璃、金属、石材等)及特殊的屋面工程(包括金属、玻璃、膜结构等)的性能及制作要求,平面图、预埋件安装图等以及防火、安全、隔音构造。
& n( u; j4 K7 y2 I9 }. k
8 电梯(自动扶梯)选择及性能说明(功能、载重量、速度、停站数、提升高度等)。
+ W6 n! _: ]8 }# E7 S! p: l% D r" u" Z
9 墙体及楼板预留孔洞需封堵时的封堵方式说明。
( n8 e0 d4 b8 M! S( N
10 其它需要说明的问题。
( k* n7 D# q- f- }8 s4 \表4.3.3-2 门 窗 表
+ i6 I2 ~9 O% W7 A }* J- o/ L
r' c4 T% k% K$ Q' `7 @; @
% K: S& c/ c p( m, v& G& @. \) I/ r2 o$ d# v- ^6 r
) I9 V, }! @/ ]9 g9 o8 y) k
; A( J' V1 e' V
注:采用非标准图集的门窗应绘制门窗立面图及开启方式
( x3 P/ p3 P' a& o f; R
4.3.4 设计图纸
* b3 Q* ~' H8 m* x& r' n1 平面图
5 Q" y% J2 n1 k! M, t. t$ A& }1)承重墙、柱及其定位轴线和轴线编号,内外门窗位置、编号及定位尺寸,门的开启方向,注明房间名称或编号;
/ v, |6 ^1 @" x+ h2)轴线总尺寸(或外包总尺寸)、轴线间尺寸(柱距、跨度)、门窗洞口尺寸、分段尺寸;
$ \9 B6 n! M5 D# X4 t" f# H+ O
3)墙身厚度(包括承重墙和非承重墙),柱与壁柱宽、深尺寸(必要时),及其与轴线关系尺寸;
4 } k! P! l) r @: n4)变形缝位置、尺寸及做法索引;
& j- i0 j5 v/ ?* v, x, P" N
5)主要建筑设备和固定家具的位置及相关做法索引,如卫生器具、雨水管、水池、台、橱、柜、隔断等;
" q$ S0 @8 m3 E, a" y# J6)电梯、自动扶梯及步道(注明规格)、楼梯(爬梯)位置和楼梯上下方向示意和编号索引;
( a5 f* X) m4 s7)主要结构和建筑构造部件的位置、尺寸和做法索引,如中庭、天窗、地沟、地坑、重要设备或设备机座的位置尺寸、各种平台、夹层、人孔、阳台、雨篷、台阶、坡道、散水、明沟等;
" i# k0 G7 N7 u3 d- R n8)楼地面预留孔洞和通气管道、管线竖井、烟囱、垃圾道等位置、尺寸和做法索引,以及墙体(主要为填充墙,承重砌体墙)预留洞的位置、尺寸与标高或高度等;
9 x" b. t9 q" Q/ @: G! N0 b9)车库的停车位和通行路线;
0 m8 F$ k* k" _4 {, N& }/ G1 Q10)特殊工艺要求的土建配合尺寸;
h) p" ?7 f0 }- C5 m
11)室外地面标高、底层地面标高、各楼层标高、地下室各层标高;
0 m! X# A+ Z. E! j5 {) I- v12)剖切线位置及编号(一般只注在底层平面或需要剖切的平面位置);
& w" F+ ]3 l* m/ u6 W, |9 T13)有关平面节点详图或详图索引号;
' }9 n! d s5 k" t; G$ }, _! e
14)指北针(画在底层平面);
: r2 C) ?+ n5 B! B G15)每层建筑平面中防火分区面积和防火分区分隔位置示意(宜单独成图,如为一个防火分区,可不注防火分区面积);
' C+ j$ y ^( S6 c# A16)屋面平面应有女儿墙、檐口、天沟、坡度、坡向、雨水口、屋脊(分水线)、变形缝、楼梯间、水箱间、电梯间、天窗及挡风板、屋面上人孔、检修梯、室外消防楼梯及其他构筑物,必要的详图索引号、标高等;表述内容单一的屋面可缩小比例绘制;
: A r- G) Q7 N# ? o$ K17)根据工程性质及复杂程度,必要时可选择绘制局部放大平面图;
8 V5 `5 D" B7 _; c
18)可自由分隔的大开间建筑平面宜绘制平面分隔示例系列,其分隔方案应符合有关标准及规定(分隔示例平面可缩小比例绘制);
/ g- x5 {5 @( V+ O8 o; I3 {- |2 I
19)建筑平面较长较大时,可分区绘制,但须在各分区平面图适当位置上绘出分区组合示意图,并明显表示本分区部位编号;
3 k2 V! R% ^/ ~, C20)图纸名称、比例;
8 z: Q9 [: V# B/ n4 ^+ m
21)图纸的省略:如系对称平面,对称部分的内部尺寸可省略,对称轴部位用对称符号表示,但轴线号不得省略;楼层平面除轴线间等主要尺寸及轴线编号外,与底层相同的尺寸可省略;楼层标准层可共用同一平面,但需注明层次范围及各层的标高。
, T1 C( T/ y" c6 p+ h: P2 立面图
' c6 i, n+ O( i$ a$ e0 O& \; V1)两端轴线编号,立面转折较复杂时可用展开立面表示,但应准确注明转角处的轴线编号;
4 O4 B; U1 @% }1 W6 h5 s% u% |
2)立面外轮廓及主要结构和建筑构造部件的位置,如女儿墙顶、檐口、柱、变形缝、室外楼梯和垂直爬梯、室外空调机搁板、阳台、栏杆、台阶、坡道、花台、雨篷、烟囱、勒脚、门窗、幕墙、洞口、门头、雨水管,以及其他装饰构件、线脚和粉刷分格线等,以及关键控制标高的标注,如屋面或女儿墙标高等;外墙的留洞应注尺寸与标高或高度尺寸(宽X高X深及定位关系尺寸);
7 M- n, P% e" e8 I: }% W4 e# a
3)平、剖面未能表示出来的屋顶、檐口、女儿墙、窗台以及其他装饰构件、线脚等的标高或高度;
* l% Q5 H/ j) G4)在平面图上表达不清的窗编号;
: e4 g: N2 W" ?2 h6 w6 n; Q$ {1 P1 S/ @$ t
5)各部分装饰用料名称或代号,构造节点详图索引;
* m, k& R, H. s7 c0 ~% r6)图纸名称、比例;
8 Z3 f4 a$ C7 x) G; R; ]7)各个方向的立面应绘齐全,但差异小、左右对称的立面或部分不难推定的立面可简略;内部院落或看不到的局部立面,可在相关剖面图上表示,若剖面图未能表示完全时,则需单独绘出。
: n0 `, K/ d0 c8 @3 `' t P3 剖面图
0 n( h+ c& W9 K% f1)剖视位置应选在层高不同、层数不同、内外部空间比较复杂,具有代表性的部位;建筑空间局部不同处以及平面、立面均表达不清的部位,可绘制局部剖面。
" [- c' o' _1 B8 p: L7 v2)墙、柱、轴线和轴线编号;
: f4 c. W; B- q. {# @( A) I
3)剖切到或可见的主要结构和建筑构造部件,如室外地面、底层地(楼)面、地坑、地沟、各层楼板、夹层、平台、吊顶、屋架、屋顶、出屋顶烟囱、天窗、挡风板、檐口、女儿墙、爬梯、门、窗、楼梯、台阶、坡道、散水、平台、阳台、雨篷、洞口及其他装修等可见的内容;
0 F; Z9 N! V! u; H. X% k$ M( l4)高度尺寸外部尺寸:门、窗、洞口高度、层间高度、室内外高差、女儿墙高度、总高度;内部尺寸:地坑(沟)深度、隔断、内窗、洞口、平台、吊顶等;
! w& h( j5 Y& Q* D! M4 O2 i! a9 W
5)标高主要结构和建筑构造部件的标高,如地面、楼面(含地下室)、平台、吊顶、屋面板、屋面檐口、女儿墙顶、高出屋面的建筑物、构筑物及其他屋面特殊构件等的标高,室外地面标高;
- b2 F7 T5 c3 y3 X* P* f
6)节点构造详图索引号;
' {$ {0 j% E; E7)图纸名称、比例。
& J. D: R, |# L d1 p8 B
4 详图
% A3 ]0 r7 s) D' n2 l1)内外墙节点、楼梯、电梯、厨房、卫生间等局部平面放大和构造详图;
Z+ \% t* o+ Z, A5 E' o( e
2)室内外装饰方面的构造、线脚、图案等;
x6 }3 \ S7 g& K: [3)特殊的或非标准门、窗、幕墙等应有构造详图。如属另行委托设计加工者,要绘制立面分格图,对开启面积大小和开启方式,与主体结构的连接方式、预埋件、用料材质、颜色等作出规定;
% u' b( `5 S7 I
4)其他凡在平、立、剖面或文字说明中无法交待或交待不清的建筑构配件和建筑构造。
8 U( L+ T \ A( |5 L% f, P5 对紧邻的原有建筑,应绘出其局部的平、立、剖面,并索引新建筑与原有建筑结合处的详图号。
q" D9 B+ K( {+ H" N+ {" v
4.3.5 计算书(供内部使用)
2 X1 Q6 @! B* q- N" O
根据工程性质特点进行热工、视线、防护、防火、安全疏散等方面的计算。计算书作为技术文件归档。
$ K! g* ~( J. J! \0 c
U: }9 w4 t7 w( z2 \7 {0 N5 N3 ~3 q1 o( ]9 U! ^( u
另外还要看一下《建筑制图规范》等
8 B3 J: V1 ? ]: g5 Q m9 w. G$ |
# y/ `: ~0 Y+ J3 Q" Y; I[
本帖最后由 wf18553zs 于 2008-2-27 17:17 编辑 ]