[规范讨论] 5层办公楼 面积4000平米 请问能否不设置封闭楼梯间

5层办公楼 面积4000平米 请问能否不设置封闭楼梯间

5层办公楼 面积4000平米  1部室外楼梯 室内1部楼梯 请问室内这部楼梯能否不设置封闭楼梯间,防火分区面积是否是上下层连通计算。4 ~4 \. `( M0 c- e. _
请大家帮忙回答一下小弟这个问题,谢谢大家了

TOP

5.1.9 当多层建筑物内设置自动扶梯、敞开楼梯等上下层相连通的开口时,其防火分区面积应按上下层相连通的面积叠加计算;当其建筑面积之和大于本规范第5.1.7 条的规定时,应划分防火分区。/ g- r% N- z$ r; t; L

7 R+ M8 N; C8 ~/ a3 ?. b4 G; s4 W; ~( |
5.1.9、5.1.10 为了控制和减小火灾蔓延的区域,本条规定了多层建筑的上下相连通的自动扶梯、中庭、敞开楼梯等开口部位的防火设计要求。2 e+ S9 ?! h5 U" D& Q6 R
1 从建筑设计看,中庭一四季厅一共享空间,都是贯通数个楼层,甚至从首层直通到顶层,四周与建筑物楼层的廊道或窗口相连接;自动扶梯、敞开楼梯也是上下两层或数层相连通。这些部位开口大,与周围空间相互连通,是火灾竖向蔓延的主要通道。烟和热气流的竖向上升速度为3~4m/s,火灾时很快会从开口部位侵入上层建筑物内,对上层人员的疏散、火灾扑救带来一系列的困难。因此,这些相连通的空间实际上是处于同一个防火分区内。考虑到实际设计中各种情况千差万别,故在采取了能防止火灾蔓延的措施后,防火分区可以灵活处理,主要是要将中庭单独作为一个独立的防火分区
  Z  K8 d' U/ a" e- _  c9 C* D, _# q+ }# ~, F" q' X
加喷淋可以不设封闭楼梯间
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +6 积极参与讨论! 2008-2-28 00:05

TOP

可以去公安部咨询,已经有定论。设置开敞楼梯间,注意是“间”,三面有墙,防火分区可以不叠加。
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +6 我很赞同!能上传那个回函更好。 2008-2-28 00:04

TOP

我们单位正式函发过,正式回复有的,有公章,可以作为设计依据。

TOP

关于这个问题,这里有更详细的讨论:+ Q1 v8 W. \2 e6 S& S6 t2 q
, _5 i3 @) v, K. ~0 b; N# F# L$ D
1.请教:楼梯间叠加问题!突出屋面部分与层数!两安全出口间距问题!6 A: o! Q0 @/ @
地址 http://bbs.jzcad.com/viewthread.php?tid=42957&fromuid=6479
% A- H5 G# L4 A/ h9 Z) K; q
, a' ^* x) R# t  Y2.开敞楼梯间与非封闭楼梯间如何定义?有何区别?
, J! v6 [* K; u  f) V) T2 P1 O地址 http://bbs.jzcad.com/viewthread.php?tid=9108&fromuid=6479/ E# j# U2 X1 q# h; t4 o7 Y* ]

# `# x, W5 m/ E3 D" b# G# n6 q& ^3.封闭楼梯间这样符合规范吗?3 Q5 m5 Y" A3 }# N
地址 http://bbs.jzcad.com//viewthread.php?tid=42203&fromuid=6479
8 r+ F; M7 K- G$ U! M1 i9 S% G# t  D+ ]
[ 本帖最后由 rk35 于 2008-2-28 00:10 编辑 ]

TOP

现在问题还是集中到开敞楼梯间和开敞楼梯的区别了~~~小猪能不能上传回函或者回函的内容?

TOP

我觉得需要设,楼梯间梯井开口100MM也算开敞。

TOP

引用:
原帖由 flyonice 于 2008-2-29 09:15 发表   k* H% ^0 J3 I8 ], z5 V
现在问题还是集中到开敞楼梯间和开敞楼梯的区别了~~~小猪能不能上传回函或者回函的内容?
* ?$ O/ ?" c+ A5 o7 w公函有详细回答,下次我上传上来,开敞楼梯间必须是三面有墙!

TOP

同意小猪叮叮的意见,开敞楼梯间上下层防火分区面积不叠加。原来《建规》报批搞中明确有该条。
引用:
5.1.10 多层建筑物内设置上下层相连通的走马廊、自动扶梯、敞开楼梯等开口部位,当无防火分隔措施时,应按上下连通层作为一个防火分区,且最大允许建筑面积之和不应大于本规范第5.1.9条的规定。
, H7 ^- m) P$ v/ v/ K$ F. W      本规范允许设置敞开楼梯间的民用建筑物,其敞开楼梯间可不视为上下层相连通的开口。
% r1 c0 d  {  Y/ A) G. ]7 F' k
7 B: P( a# H% R2 {( V
但新《建规》出版发行后,在新《建规》找不到该条,而规范编制组在进行新《建规》宣贯讲座时,也多次提到”规范允许设置敞开楼梯间的民用建筑物,其敞开楼梯间可不视为上下层相连通的开口“。看来规范原本是允许敞开楼梯间上下层建筑面积分开算的,只是在规范最后定稿时不知是什么原因给漏掉了。
2 `7 a' y$ _/ n1 r" P- ~7 K6 h, c6 x! S
[ 本帖最后由 wf18553zs 于 2008-3-4 10:51 编辑 ]
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +10 热心解答问题! 2008-3-4 22:01

TOP

发新话题