[规范讨论] 多层住宅落地窗封闭阳台的窗槛墙不够800怎么办?

多层住宅落地窗封闭阳台的窗槛墙不够800怎么办?

设计多层住宅落地窗封闭阳台,与下层的阳台窗槛墙如果达到800也不是落地窗了,但我见过很多建成的也不够800啊,这个问题怎么解决才能达到落地窗的效果?

TOP

不够的部分不可开启且用甲级防火玻璃...如果是幕墙的话用防火岩棉.

TOP

首先要确认是阳台,即使加窗封闭火灾向上蔓延的可能性仍比较小。实在通不过,先验收通过,二次物业再统一封闭阳台,呵呵,馊主意!

TOP

多层住宅阳台为什么要做800的窗槛墙?没见到相关规定啊,不会是按幕墙考虑的吧。那如果不封闭阳台是不是就不需800,把阳台当防火挑檐理解,高规、建规都没有相关规定。是图审人员硬向幕墙这条靠的吧?!

TOP

引用:
原帖由 luagan 于 2008-2-28 08:22 发表 6 b6 j  u, Q4 Y; d: I% I
多层住宅阳台为什么要做800的窗槛墙?没见到相关规定啊,不会是按幕墙考虑的吧。那如果不封闭阳台是不是就不需800,把阳台当防火挑檐理解,高规、建规都没有相关规定。是图审人员硬向幕墙这条靠的吧?!
( }5 G% [+ n1 B* v" r: i. d<住宅建筑规范>9.4.1 住宅建筑上下相邻套房开口部位间应设置高度不低于0.8m的窗槛墙或设置耐火极限不低于1.00h的不燃性实体挑檐,其出挑宽度不应小于O.5m,长度不应小于开口宽度。
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +5 积极参与讨论! 2008-2-28 17:49

TOP

之所以上下层设置高度不低于0.8m的窗槛墙或设置耐火极限不低于1.00h的不燃性实体挑檐,是因为住宅不单按单元也按层设防火分区,这样就好理解了! T) o9 G" a' E4 ^3 A

9 t+ p0 M$ C2 [9 W, c3 F[ 本帖最后由 rodon 于 2008-2-28 14:17 编辑 ]
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +8 热心解答问题! 2008-2-28 17:50

TOP

我们这也是这样审的

TOP

我们这没有这样要求,把阳台当成防火挑檐考虑的

TOP

关键是封闭阳台里面是不是当功能使用,如果是,那其实就是功能用房,如果不是,并没有任何可燃物,可以当成防火挑檐,不过这样应该还是属于打擦边球,实际使用上,就算晾衣服,都是可燃物。
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +5 积极参与讨论! 2008-3-3 20:03

TOP

阳台一旦封闭,使用功能就不能单以阳台对待了。

TOP

那么800以下的玻璃做甲级防火玻璃就可以了吗?还有其他方法吗?

TOP

办法就是做防火设施,不做审图肯定不让你过的。不做那就改你的设计,或者按3楼教你的做。

TOP

做防火窗考虑吗?

TOP

楼主指的可能是客厅外连接阳台的情况,一般客厅的阳台门做的都比较大,落地推拉玻璃门。与下层的客厅阳台门之间的窗槛墙达不到800的要求,好则这里有阳台。若阳台不封闭,可以认为满足《住宅建筑规范》9.4.1条的要求(……设置耐火极限不低于1.00h的不燃性实体挑檐,其出挑宽度不应小于O.5m,长度不应小于开口宽度)。因为阳台一般挑出宽度都在1.20米以上,耐火极限均大于1.0h;若阳台封闭,阳台内的空间也加以利用,只要是原阳台栏板为实体栏板,高度也有1.05米以上,大于0.8米,也可以认为满足规范要求,但是原阳台栏板是玻璃栏板或透空栏板的话,就要采取一些防火分隔或防火防护措施。
本帖最近评分记录
  • sjf_555002 金币 +5 积极参与讨论! 2008-3-27 08:48
  • rk35 金币 +10 热心解答问题! 2008-3-3 20:03

TOP

非封闭阳台可按防火挑檐,封闭阳台可能要加防火挑檐或做防火玻璃等防火措施.

TOP