[规范总结] 办公楼房间疏散门的数量问题

办公楼房间疏散门的数量问题

办公楼里一个3.6x7.2米的办公室房间疏散门要用几个啊,防火规范有没 明确的说明没 ??"
  U' o( D  U' e) E
3 A1 y3 R9 m- N8 v
7 Y( r9 a% l# p7 E* L; n/ Y  v
5.3.8 公共建筑和通廊式非住宅类居住建筑中各房间疏散门的数量应经计算确定,且不应少于2 个,该房间相邻2 个疏散门最近边缘之间的水平距离不应小于5m。当符合下列条件之一时,可设置1个:
0 F6 F( g" E* a- I8 W3 I3 n
" D% m/ ]8 s* |! T! Q1 房间位于2 个安全出口之间,且建筑面积小于等于120m2,疏散门的净宽度不小于0.9m;
6 a5 c7 Z9 |2 V$ L2 除托儿所、幼儿园、老年人建筑外,房间位于走道尽端,且由房间内任一点到疏散门的直线距离小于等于15m、其疏散门的净宽度不小于1.4m;
) Q, ]. s, d0 ]9 c: d8 U$ ?4 [3 d3 f3 歌舞娱乐放映游艺场所内建筑面积小于等于50m2 的房间。"

TOP

房间位于走道尽端

TOP

1个,完全没有任何问题!还可以继续探讨,我认为一个1000门足够了。

TOP

是的做 都是这么做,但我就是 找不到依据
6 ~5 ^+ W% W9 a7 Q
; N: O+ {) y% ^8 H2 @歌舞娱乐放映游艺场所和地下室都可以,就找不到上面 的

TOP

引用:
原帖由 yyy128 于 2008-2-28 00:10 发表 . E* F- j' \; w+ H
是的做 都是这么做,但我就是 找不到依据; |4 A0 k7 g: N, A7 }
8 ~+ u8 ?/ Q) [, e/ s
歌舞娱乐放映游艺场所和地下室都可以,就找不到上面 的
3 c2 D3 w: I- q, e% T$ w3 V) P其实你自己都回答了,或许理解的不够详细。建规5.3.8条第二点已经回答了,请看预览图
' f+ U2 D3 I( p9 t建议楼主去买一本05SJ811《建筑设计防火规范》图示( j& W2 `: V4 H2 z* P0 a7 Q# ?
应急的话本站有电子版以供下载: <建筑设计防火规范>图示(05SJ811). @7 _! m9 ^! o& s' {4 ]
* X/ s& J/ C+ d9 z  M4 |8 X
[ 本帖最后由 rk35 于 2008-2-28 00:30 编辑 ]

附件

actg.jpg (24.19 KB)

2008-2-28 00:25

actg.jpg

TOP

其实我的意思是在3.6x7.2米的办公室房间只开一个 1.0米的疏散门。

TOP

这里曾经对这个问题有过讨论,规范不明确。: q/ @- a) v7 q' B$ }
1.谁问的规范问题最难,将颁发牛角尖奖50元
/ O1 c8 R+ X9 M  q! d
/ X$ ~8 P. ]: ^9 p6 T) T50㎡以下审查及消防部门设一个门是没问题的,这比较好解释。但面积具体到多少平米没有具体规定。期待下次修订时予以明确。双面布置房间的办公楼走廊一般都在1.5米以上,端部房间门设置1.4容易满足。倒是位于袋形走道两侧非尽端的房间更麻烦。
; M( I+ v% z# w2 Q# S( n7 K8 ?, n5 P2 p- |) O7 t
[ 本帖最后由 rk35 于 2008-2-28 00:53 编辑 ]

TOP