[规范讨论] 扩大封闭楼梯间内可叠加上扩大的防烟楼梯间吗

本主题由 jzcad 于 2008-3-26 14:37 提升

扩大封闭楼梯间内可叠加上扩大的防烟楼梯间吗

防火强规中封闭楼梯间除楼梯间的门之外,楼梯间的内墙上不应开设其他门窗洞口.因客观原因一层的楼梯间采用了扩大的封闭楼梯间,而地下室楼梯间又必须是防烟楼梯间,规范中强条中:防烟楼梯首层可形成扩大的防烟前室.现在地下室的楼梯间正好从一层的楼梯间平台下出来,请大家讨论:一它违反了内墙上开洞的强规了吗,再一它的防烟前室能和该扩大的封闭楼梯间首层形成扩大的防烟前室吗. 4 Z% ~! G! w" [# ?0 x6 ^

8 X" h- l0 E" I' O% }/ J5 D* T[ 本帖最后由 懒猫 于 2008-3-5 11:38 编辑 ]
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +10 好帖子,请继续! 2008-3-21 22:01

TOP

个人观点:6 Y3 `/ D/ \- F: X5 X. T6 h9 X# t
1、对于防烟楼梯间内墙开洞,我的理解是如果地上楼梯首层梯段耐火极限>2小时,按规范规定的楼梯间内墙耐火极限要求设置,应该可以。
! y* n0 e6 D. C" d- ]2、地下楼梯首层疏散出口开向地上楼梯首层扩大前室不可。地上、地下楼梯在首层应分设安全出口。
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +8 积极参与讨论! 2008-4-3 20:23

TOP

7.4.2 封闭楼梯间除应符合本规范第7.4.1 条的规定外,尚应符合下列规定:
! w  i. X0 t$ Q/ f) O6 q2 V" E3 O, n
1 当不能天然采光和自然通风时,应按防烟楼梯间的要求设置;
5 ]5 [* r! C9 ]$ @4 ?. h 在首层再做个防烟前室就可以通到地下室了 防烟前室可以和地下防烟前室合用
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +6 积极参与讨论! 2008-4-3 20:24

TOP

楼上理解有误了,防烟楼梯间跟防烟楼梯是两个不同概念啦 ,防烟楼梯包括防烟楼梯间跟前室两个部分。- @$ q# E0 b4 V% P! a. ?, \
当不能天然采光和自然通风时,应按防烟楼梯间的要求设置;是指要设机械排烟通风措施。* s' H  \: x, Q

7 k! B$ D! k" i) Y8 h1 T/ c: N我认为这个案例的扩大防烟楼梯前室是成立的。但通向各通道的门和走道要乙级门咯。

TOP

另外问下楼主,你地下室几层和做啥用的啊。要防烟楼梯间?
* Q1 D4 @0 \0 ^2 y+ n地下室搞娱乐或商业的搞到地下3层去或室内外高差10米以上才需要防烟楼梯间啊。
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +12 积极参与讨论!欢迎常来 2008-4-3 20:24

TOP

地下是娱乐场所