节能的问题最好能说明一下你的项目所在的气候区,属于居住建筑还是公共建筑,因为居住建筑各气候区有不同的节能标准,其计算办法也不尽相同。公共建筑是全国统一的一本标准,但因为所处的气候区不同各有侧重。我仅谈谈夏热冬暖地区的情况仅供参考。
4 L$ `- l* Q, b7 @ 1、节能设计是保证室内人员舒适度不降低的情况下,调整外围护结构的构造,从而降低空调(南方)或采暖(北方)的能耗指标。要达到这种要求就要调整外围户结构的构造做法,使其尽可能少的传入自外界进入的热量(南方)或减少建筑物本身对外的散热(北方),这就要求建筑物的体形系数尽可能的小,也就是说建筑物的外表面积要尽可能的小,才能减少建筑物本身的对外散热(北方),当然体形系数对南方来说影响不大,建筑物体形系数大一点对散热更有利,要减少外围护结构的太阳的辐射得热,主要的措施是隔热和遮阳。
4 ]. |2 l4 {/ h! |9 k8 M# c 2、因此建筑物屋面面积的计算应该是实际面积,对平屋面为水平投影面积,对斜屋面或其他形式的屋面均为屋面展开实际面积。这样计算的体形系数才能反映实际情况,否则,所进行的节能计算偏向不达标。% j L. v- ]8 j0 M' m# z
3、至于建筑物外的连廊和楼梯间,要区分对待。若是开敞连廊和楼梯间,不属于围护结构,在北方可以不考虑。但在南方即使开敞不属于围护结构,也要考虑为遮阳,因为其遮阳作用不可视而不见;若是封闭连廊和楼梯间,不管是南方或是北方均要考虑其节能计算,因为其能耗多少对整栋建筑的节能计算是否达标是有影响的。
! N6 U ?7 p; c: Z f! N 4、地下室的计算,《公建国标》是有要求的,但南方(即夏热冬暖地区)《公建节能标准实施细则》出来以后已不作要求,对北方地区,我不很清楚,不敢多说,但认为仍需计算地下室外墙及顶板,顶板部分仅计算超出地上外围护部分的面积,按构造层次视为屋面进行计算。
: G( S: h U9 K: a8 j3 L
" i3 c. p" L# z" R2 q* L% h[ 本帖最后由 wf18553zs 于 2008-3-21 16:09 编辑 ]