1、你提到的问题在新规范中已经不存在,袋形走廊尽端设一个出口的条件,旧《建规》GBJ16-87有面积和人数的双重限制,但
新《建规》GB50016-2006已做了调整,仅有疏散距离的限制
没有人数的限制。
引用:
《建规》# G% L& O) h) a* ^# h7 y4 K4 }3 Q
5.3.8 公共建筑和通廊式非住宅类居住建筑中各房间疏散门的数量应经计算确定,且不应少于2 个,该房间相邻2 个疏散门最近边缘之间的水平距离不应小于5m。当符合下列条件之一时,可设置1个:
; R* Z0 y% G5 k% n' _8 H; l f, Q8 `! o
1 房间位于2 个安全出口之间,且建筑面积小于等于120m2,疏散门的净宽度不小于0.9m;
' A! K m) z- B$ y2 除托儿所、幼儿园、老年人建筑外,房间位于走道尽端,且由房间内任一点到疏散门的直线距离小于等于15m、其疏散门的净宽度不小于1.4m;( i* E2 F2 H# }( G5 Y- Z
3 歌舞娱乐放映游艺场所内建筑面积小于等于50m2 的房间。8 H6 K3 [5 e1 G( d
引用:
《高规》' i, P' a! H! X H
6.1.8 公共建筑中位于两个安全出口之间的房间,当其建筑面积不超过60m2时,可设置一个门,门的净宽不应小于0.90m。公共建筑中位于走道尽端的房间,当其建筑面积不超过75m2时,可设置一个门,门的净宽不应小于1.40m。
8 n& m" T/ U, G8 N9 q
2、屋顶露台两户相连的中间是否和阳台要求那样加隔板,完全是处于安全需要,如果不考虑防盗的话,可以不设,但目前的社会治安和人员的素质达不到理想的程度。