长时间未解决的问题收集专帖!收集与解答均有重奖

根据新时代会员single_yy的提议,设立此专帖。感谢single_yy。此帖将长期置顶!
* I2 A) t- l1 n# L设立此帖的目的就是:把长时间未解决的问题或疑难问题收集起来,便于发动集体的力量得到较满意的答复。。& h5 {" q! Q. \+ i0 w8 [5 {0 Q$ F

: N9 W  R; z$ e0 T6 N8 g8 Z3 H1 C     大家只要在审查板块发现时间较长(暂按10天)且没有得到比较满意答复的主题时,就把此类主题的地址发到此专帖来,便于发动集体的力量得到较满意的答案。在此希望各位新时代专家们及新时代活雷锋们都能踊跃参与回答问题。当然解决难题理应重奖,根据答复的依据或理由是否充分进行奖励,最少奖励30金币,上不封顶。同时也给热心发现问题并跟帖的朋友进行奖励,按一个地址奖励5~8金币。" r- m, B8 P; j6 V. l. F* Q
/ G3 N7 x6 U) |
跟帖要求:在此跟帖即可。必须有主题与地址,如果能大体说明情况更好。纯粹的地址不予奖励。
# r( K! m8 J0 ]3 Z$ }答复要求:在这里发现自己会的主题,点击此主题地址,就在那个主题后跟帖回复。同时把你回复的位置在此帖中跟帖即可,也可以在你回复楼层的位置点击报告通知版主。只要版主知道了就可以及时给予奖励。
! R8 h  X. a5 T9 c( i, ?' @
5 U& P& B; D. l0 {) `" r考虑到做工程的朋友都有比较忙的时段,所以暂时按10天。大家有好的建议不要吝啬啊。. @% K: Y4 O5 u* J, f2 @5 M
) L7 k8 v; p6 a! W' Q# |: w* Z
[ 本帖最后由 rk35 于 2008-3-8 02:31 编辑 ]

TOP

此处留着备用。0 ?$ W7 a( ?* Y
可以把大家发现问题的主题地址综合在此楼层,便于解决问题的朋友查看。要不以后帖多了翻页太费时了。' |  a: F& R' z) r3 P: D7 C- B
7 G- s  p+ D' L1 I% \
未解决的问题:4楼7楼8楼. b  _1 D/ p% [# Q- i5 a
+ l/ M3 V) X) q8 v. b+ T
[ 本帖最后由 rk35 于 2008-4-10 22:33 编辑 ]

TOP

非常支持设此专贴解决疑难杂症,这里有一贴“屋面篮球场的排水坡度问题 ”已有十天没有回复了,
引用:
在屋面设置篮球场的情况时有发生。规范要求屋面的排水坡度建筑材料找坡时为2%,结构找坡时为3%。而篮球场或其他活动场地(如羽毛球场等)的排水坡度一般为1%,或者更小,要是太大的话影响使用。
3 ?- T7 Y6 Y# {9 M) P5 e如何协调二者的关系才能满足各自的要求,且不影响使用。
http://bbs.jzcad.com/thread-48842-1-3.html# Q0 \0 h/ w; Q* N- J

. Q' n. s! e* e3 N' W; A  E( a* V[ 本帖最后由 wf18553zs 于 2008-3-9 22:12 编辑 ]
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +8 已解决。 2008-4-10 22:29
  • 时代新人 金币 +3 我试着回了一贴。给你加分的同时也能通知到版主,一举两得:) 2008-3-10 23:13

TOP

关于“设置自动喷水灭火系统时疏散距离的放宽为何《建规》有,《高规》没有”的问题,也有十多日没有回复了。
引用:
为什么建筑物内全部设置自动喷水灭火系统时,其安全疏散距离《建规》可以增加25%,而《高规》没有此放宽规定。引用:
0 f9 }4 n! r; E! O4 H/ D$ g# s《建规》
' r" f. M1 C$ _3 |# }& H0 D! B
4 x0 G, i6 i2 w5 D8 O6 K5.3.13 民用建筑的安全疏散距离应符合下列规定:
" E' Z; R8 {8 l' H9 J! `; k& U3 y' o2 @! C1 M, K8 i; F
1 直接通向疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的距离应符合表5.3.13 的规定; ; Y7 P5 b/ w+ g9 d" w8 G  o" ?
…………' R6 e8 R! C$ i  j3 @  g. G
表5.3.13 直接通向疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的最大距离(m)  E- m9 }: R" B
………………, c. M/ X* r0 C" P8 r( F" L

% o7 k; u5 f# i; C( J注:1 一、二级耐火等级的建筑物内的观众厅、多功能厅、餐厅、营业厅和阅览室等,基室内任何一点至最近安全出口的直线距离不大于30m。
8 D) @3 W+ K3 ~2 敞开式外廊建筑的房间疏散门至安全出口的最大距离可按本表增加5m;& q6 l6 V( M  o% [
3 建筑物内全部设置自动喷水灭火系统时,其安全疏散距离可按本表和本表注1的规定增加25%;8 L1 Y$ E# q/ R- W% d
…………" ^8 u# p6 i3 @
引用:
$ V8 z% ~9 i3 S7 ~* d2 |《高规》
* p! t$ R) l  c+ T  S0 t2 }: X8 G2 C+ U2 [1 s3 m
6.1.5 高层建筑的安全出口应分散布置,两个安全出口之间的距离不应小于5.00m。安全疏散距离应符合表6.1.5的规定。8 z% v, K! v* e/ g( L  ]% V
………………
3 s! {( u" B5 l# Z. F/ W3 j( E7 n3 C
6.1.7 高层建筑内的观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅和阅览室等,其室内任何一点至最近的疏散出口的直线距离,不宜超过30m;其它房间内最远一点至房门的直线距离不宜超过15m。) {6 z4 I4 p8 V2 }7 R
http://bbs.jzcad.com/thread-48702-1-3.html
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +5 积极参与活动 2008-3-10 00:53

TOP

在主体贴“谁问的规范问题最难,将颁发牛角尖奖50元”有我的一个问题
引用:
我也来问一个问题:金属结构(轻钢结构屋面)建筑,用于民用建筑时,其耐火极限是否可以参照同类工业建筑适当放宽,规范没明确。
# H1 Z: S, I* ~0 a
时间已过去差不多一年了,还没有人回复,这里也发到这里来吧,希望能和同行一起探讨。http://bbs.jzcad.com/viewthread.php?tid=16023&extra=&highlight=&page=2
  {7 e( K* z" @& o
+ ~& }) H$ A4 _7 Y& P2 Y[ 本帖最后由 wf18553zs 于 2008-3-9 23:00 编辑 ]
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +5 积极参与活动 2008-3-10 00:53

TOP

引用:
原帖由 wf18553zs 于 2008-3-9 22:11 发表 9 P3 f% _9 c7 P9 {# |
非常支持设此专贴解决疑难杂症,这里有一贴“屋面篮球场的排水坡度问题 ”已有十天没有回复了,http://bbs.jzcad.com/thread-48842-1-3.html
. y6 l4 B8 W; j2 K5 ]  H* S
我跟了一帖,凭经验谈谈自己的处理方法(在2楼)。欢迎大家继续探讨
3 Q! j$ x4 H2 I, v
6 Z0 ?9 A: C% L: m0 \* V- [[ 本帖最后由 时代新人 于 2008-3-10 23:21 编辑 ]

TOP

关于“高层建筑物长边的计算”的帖子也有十多日没有回复了,也放到这里吧。
引用:
高层建筑物消防登高面的确定规范中有一条牵扯到高层建筑物底边长边的计算。
% ?1 g1 R" f4 ~5 E+ A! z引用:$ \( r- j1 I5 A3 C, Y

. a. a# @' P% x5 l4 ^/ {    4.1.7 高层建筑的底边至少有一个长边或周边长度的1/4且不小于一个长边长度,不应布置高度大于5.00m、进深大于4.00m的裙房,且在此范围内必须设有直通室外的楼梯或直通楼梯间的出口。
% A1 J; i8 J! B- H3 v# d# \5 g" s/ d; m2 e* l- q
这里有几个问题和单位的同事探讨时发现对长边的理解还存在着不同的意见,在这里想
6 M0 b  S6 |, S听听同行们的意见:
! V* D7 E. ~" p4 D; M' _5 @/ E      1、建筑物的长边究竟是指哪一条边?对规则的形状容易理解,对不规则的形状如何计算
# Y0 r0 d+ ]8 r2 D. `,如图一~图六的情况哪一条边才是规范所指的长边?
3 z# r9 v! O* i) B       图一:长边=A,这个毋容质疑。+ L& t; j+ l- J3 O6 v5 M2 \) c8 e
       图二:长边=A?,还是其他?
3 [, p- x9 @  r; @       图三:长边=a2?还是 长边=B?
% M- T# P" o1 R; r* n3 E- b       图四:长边=A?,还是 长边=B?& D: I$ d6 {1 o* R. ^) X5 ~7 X! o. \
       图五:长边=A?,还是 长边=B?,还是 长边=A,a1,a2,a3,a4之中的较大者?  z  ~* v- X# I/ C0 l
       图六:长边=A?,还是 长边=B?,还是 长边=各边之中的较大者?/ n6 [, x- G! o: r- R
      2、规范条文中“一条长边”如何理解?建筑物能有几条长边,长边是唯一的吗?如果长
/ q! P1 g7 A6 N3 }+ w3 p边是唯一的话,那么规范为什么不直接说“最长边长”?4 P) z& n, i, K) r0 R
      3、建筑物的长度和建筑物的长边在计算中有何不同?
; e0 Y7 d0 I& L$ T8 |……
1 J0 t# f3 P( x! d& G
/ R1 p8 {6 h1 c4 J- _
$ T& a" I5 F* ?, _& Xhttp://bbs.jzcad.com/thread-49128-1-3.html; D& p* L4 H; A, H2 Q) j
+ D$ F9 A4 C; l% Q7 ~! r
[ 本帖最后由 wf18553zs 于 2008-3-17 16:28 编辑 ]
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +5 积极参与活动! 2008-3-17 22:32

TOP

这里还有一贴“高层冷库的防火分区问题”也有十多日没有回复了。
引用:
对于含有地下室(也作冷库使用)的高层冷库(建筑高度大于24.0米)的防火分区如何划分,《建规》3.3.2条仓库的防火分区表格注6中提到:一、二级冷库的防火分区按现行《冷库设计规范》执行。
$ j4 w. E6 i9 b$ K………………, B, d8 X& g1 Z/ p' y

! r. _) q/ F1 T8 X那么高层冷库和地下冷库如何进行防火分区面积划分?冷库建筑是否算是丙类仓库?
/ ~" Y5 v+ n1 ~+ s% h0 X, b
http://bbs.jzcad.com/thread-49525-1-1.html
% e- S  [- O  p- i: u
9 T+ A/ K0 `4 [1 @+ @( f4 ?. w[ 本帖最后由 wf18553zs 于 2008-3-26 08:34 编辑 ]
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +5 积极参与活动! 2008-3-26 19:10

TOP

回复 5楼 的帖子

05版《高规》第3.0.6条中,二级耐火等级高层建筑的裙房,当屋面不上人时,屋顶的承重构件可采用耐火极限不低于0.50h的不燃烧体。
& f$ h( i5 K& a-《高规》这一规定主要是针对高层建筑裙房大空间采用钢结构屋面。通常二级耐火等级的屋面承重构件的耐火极限是1.00h,本条对此以放宽。
7 r  Z* ]$ |! z& p7 J! [: w1 |- e-06版《建规》对此无放宽的条文规定。8 l0 I' L8 k" b
解决办法:
) s9 ^$ j# b* k6 j8 u3 Q-高层民用建筑裙房采用金属结构屋面体系可按05版《高规》第3.0.6条规定放宽;
本帖最近评分记录
  • wf18553zs 金币 +1 没有解决 2008-4-11 09:28
  • rk35 金币 +3 解决了5楼的问题。 2008-4-10 22:31

TOP

发新话题