网站首页 | 建筑俱乐部 | 考试培训 | 招聘求职| 展览展会 →→→注册考试 ¤ 建筑设计 ¤ 建筑施工 ¤ 路桥隧 ¤ 资料下载 ¤ 【Jzcad会员手册】
发新话题
打印

[规范讨论] 幕墙防火封堵做法

幕墙防火封堵做法

按照建规和高规规定,每层楼板外沿要做800高的防火墙裙,这个没啥问题,但后面接着要防火封堵存在疑问。' B8 V! b; Z2 i# Y+ I
1、建规和高规都说要对幕墙与楼板之间的缝隙进行封堵,条文解释说要封堵密实,密实也就可以理解为完全填充。+ Q. i4 P; v3 w' y. D
而按照幕墙设计规范,它是参照高规编写的,这个缝隙只要用100厚的防火材料封堵即可。看了很多幕墙公司的图纸,都是按照幕墙规范来做的,到底哪个才是准确的做法。3 _6 q" z" L( u, d0 B$ Y8 T
2、假如有个三层建筑,总面积满足一个防火分区要求,是不是这个封堵可以不用考虑了。如果要在外墙做点玻,是不是更加无法封堵了。

TOP

1。100厚即可,不可能完全填塞800的高度,很多幕墙倾向于淡雅通透,那些棉花岂不是历历在目了?? / ]; r) l7 l- j
2。可以不用封堵

TOP

1、100厚即可,条文解释说要封堵密实,并没说要封多高,倒是《幕墙规范》给出了封堵的尺寸要求,并要求填充密实。由此可见,两规范是一致的,没有冲突之处。
6 U7 s% v/ V9 i$ j3 o6 h2、点支式玻璃幕墙是不需要用防火棉封堵的,但要求设防火玻璃分隔:楼板外沿的玻璃幕墙要做800高的防火玻璃,幕墙与楼板之间的缝隙设水平防火玻璃分隔。可以看一下国标图集《建筑幕墙》J103-2~7合订本。不好意思,我没电子本无法上传。; H4 k& G8 W# A

  ^, i: P% [7 M' A. D8 {[ 本帖最后由 wf18553zs 于 2008-3-11 17:13 编辑 ]
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +10 热心解答问题! 2008-3-11 18:30

TOP

100厚的防火材料封堵,常用哪些??

TOP

哎,周一和老总商量一下,我做了几个项目都是这样子的,最近一个项目交给我代管碰到了这个问题,头大!应该是只要设置100厚防火岩棉,钢托架即可!
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +5 积极参与讨论!钢板厚度不应小于1.5mm。 2008-5-26 03:25

TOP

发新话题