[规范讨论] 网球场的问题

网球场的问题

网球场与高层住宅之间的距离是否有标准控制?距离不足5米,是否能行?

TOP

距离不足5米应该不可以 ,因为 高层建筑周围要设消防车道,一般为4.0米宽,消防车道距高层建筑外墙要有大于5.0米的距离
引用:
4.3.1 高层建筑的周围,应设环形消防车道。当设环形车道有困难时,可沿高层建筑的两个长边设置消防车道,……, `# N# _4 r6 O' j* Y& a3 }& l
4.3.4 消防车道的宽度不应小于4.00m。消防车道距高层建筑外墙宜大于5.00m,消防车道上空4.00m以下范围内不应有障碍物。
。这样的话网球场与高层住宅之间的距离至少也要有9.0米的距离。另外网球场要求有12.0米高的无障碍净空,所以网球场靠高层建筑一侧应有大于12.0米高的安全防护。
: M+ e2 t/ R' k; x1 ?, K# `6 G, g. q, Q
[ 本帖最后由 wf18553zs 于 2008-3-11 11:21 编辑 ]
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +8 积极参与讨论! 2008-3-11 19:06

TOP

最好有总平面图。。。。。。楼上的似乎没有解决问题。

TOP

还要不要人过了,5米不到

TOP

谢谢各位了,建筑是三幢点式拼在一起的,按两面都是长边算的话,小区内部只有一边有消防通道,另一边中间夹了个网球场即邻路。不知这种是否可行?????谢谢大家,特别感谢wf18553zs的认真回复~
* {5 v' u& {' Q+ g% Z7 W! H
. M2 y) g! \* n5 |- f9 {, z. P[ 本帖最后由 nicecrystal 于 2008-3-11 15:18 编辑 ]

TOP

哦~~~~* d; c: h% _: q  g4 m4 M- ~! h
学到了学到了~~~~~~~~~~~~

TOP

HOHO 来过

TOP

看情况,应该可以

高层建筑的周围,应设环形消防车道。当设环形车道有困难时,可沿高层建筑的两个长边设置消防车道.如果在另外2个短边设置网球场,在满足美观,视觉,噪音等(不全)条件下,应该可以设置

TOP