[图纸审查] 配电房屏蔽处理建筑专业该什么做?

刚做完的一个工程,审查单位提了一条:( F) n( g& M1 d) H" f% L* F" g
地下室配电房正上方为商店和物业办公应考虑作屏蔽处理,本工程未考虑
) b- L7 \0 h0 j- K这个意见从来没见过,所以发上来大家讨论下,两个问题:
8 a0 ?4 j8 t+ v/ Y3 I$ w) B1 ^4 b1.提这条要求的规范条文是哪一条?
& s: F) R+ s& `" T# h$ N) S2.配电房屏蔽处理我们建筑专业该什么做?

TOP

引用:
原帖由 rk35 于 2008-3-12 16:55 发表 : C  f4 a" K% v8 z
刚做完的一个工程,审查单位提了一条:8 p3 N4 t1 P1 i- S
地下室配电房正上方为商店和物业办公应考虑作屏蔽处理,本工程未考虑。
! L  x/ T2 H  _这个意见从来没见过,所以发上来大家讨论下,两个问题:: K6 r" a- C  q" t
1.提这条要求的规范条文是哪一条?
2 A9 {! B0 o: _2.配电 ...
/ W# C3 O$ s  B; p0 h4 W0 ?( h! aGB50352-2005民用建筑设计通则中第8.3.1中的第5条规定要求:6 r3 g. F9 G+ ^5 M
引用:
8.3.1民用建筑物内配变电所,应符合下列要求:
. a+ n2 p) W% D3 s3 O& W3 z' I% H5 D8 b  k
l配变电所位置的选择,应符合下列要求:
* }0 n  t1 P% ?0 t; K. `5 X% E) ~- e, F' }0 N; b/ |! S
1)宜接近用电负荷中心;
+ h$ Y, N4 J+ B; Z- T0 i: C4 U* S, s- \- p; i
2)应方便进出线;$ a$ Y! g6 G( X' x# ^
. G9 ]8 A- v7 F
3)应方便设备吊装运输;* S; a" Z" e( p5 M

7 v) u, U$ [( c* D& l4 H1 M4)不应设在厕所、浴室或其他经常积水场所的正下方,且不宜与上述场所相贴邻;装有可燃油电气设备的变配电室,不应设在人员密集场所的正上方、正下方、贴邻和疏散出口的两旁;0 t/ X5 y- m4 S# ?

; @" _7 i" m5 X$ y1 k5)当配变电所的正上方、正下方为住宅、客房、办公室等场所时,配变电所应作屏蔽处理。
1 z( F5 N$ i5 ]5 O3 S# h具体怎么做,不是我的专业,呵呵。只能回答到这个地步了 期待别人继续回答!
% `* p+ }2 ^" z& V$ Z0 {& @
$ `+ l( A% y0 F9 @! Y[ 本帖最后由 晴空一鹤 于 2008-3-12 18:21 编辑 ]
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +8 热心解答问题!谢谢 2008-3-12 18:59

TOP

很简单,交给设备厂家,建筑没有解决办法的,需要设备本身来解决!
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +5 积极参与讨论! 2008-3-17 22:37

TOP

配电房的屏蔽不是建筑专业的事,是强电专业或是弱电专业的的活。可以问一下你的同事。0 M$ J, E) I" V0 U4 e

4 x$ ^# v0 t- x. J* X2 A+ D[ 本帖最后由 龙跳天门 于 2008-3-15 11:08 编辑 ]

TOP

请教了审查师,也不太清楚其构造做法。后来商量一下,这么回复的:) v% y; H! G0 n
由专业厂家提供方案,经业主及设计院认可后方可施工。

TOP

加密钢筋能不能做到屏蔽?甚至把配电室做成个铁盒子,肯定就能屏蔽了~~