原帖由 rk35 于 2008-3-12 16:55 发表 : C f4 a" K% v8 z 刚做完的一个工程,审查单位提了一条:8 p3 N4 t1 P1 i- S 地下室配电房正上方为商店和物业办公应考虑作屏蔽处理,本工程未考虑。 ! L x/ T2 H _这个意见从来没见过,所以发上来大家讨论下,两个问题:: K6 r" a- C q" t 1.提这条要求的规范条文是哪一条? 2 A9 {! B0 o: _2.配电 ...
8.3.1民用建筑物内配变电所,应符合下列要求: . a+ n2 p) W% D3 s3 O& W3 z' I% H5 D8 b k l配变电所位置的选择,应符合下列要求: * }0 n t1 P% ?0 t; K. `5 X% E) ~- e, F' }0 N; b/ |! S 1)宜接近用电负荷中心; + h$ Y, N4 J+ B; Z- T0 i: C4 U* S, s- \- p; i 2)应方便进出线;$ a$ Y! g6 G( X' x# ^ . G9 ]8 A- v7 F 3)应方便设备吊装运输;* S; a" Z" e( p5 M 7 v) u, U$ [( c* D& l4 H1 M4)不应设在厕所、浴室或其他经常积水场所的正下方,且不宜与上述场所相贴邻;装有可燃油电气设备的变配电室,不应设在人员密集场所的正上方、正下方、贴邻和疏散出口的两旁;0 t/ X5 y- m4 S# ? ; @" _7 i" m5 X$ y1 k5)当配变电所的正上方、正下方为住宅、客房、办公室等场所时,配变电所应作屏蔽处理。