网站首页 | 建筑俱乐部 | 招聘求职| 展览展会 →→→注册考试 ¤ 建筑设计 ¤ 建筑施工 ¤ 路桥隧 ¤ 资料下载 ¤ 【Jzcad会员手册】
发新话题
打印

[规范讨论] 高层冷库的防火分区问题

本主题由 jzcad 于 2008-5-24 09:51 提升

高层冷库的防火分区问题

对于含有地下室(也作冷库使用)的高层冷库(建筑高度大于24.0米)的防火分区如何划分,《建规》3.3.2条仓库的防火分区表格注6中提到:一、二级冷库的防火分区按现行《冷库设计规范》执行。
引用:
建规3.3.2条
6 E. \+ Z3 x3 b! z! _注6 一、二级耐火等级冷库的最大允许占地面积和防火分区的最大允许建筑面积,应按现行国家标准《冷库设计规范》GB 50072 的有关规定执行;
# ]- O( o' s& }8 j* o* a* Q
引用:
建规3.3.2条条文解释9 Z( ]3 S/ {1 y- I2 C
3.3.2 本条根据不同的储存物品火灾危险性类别,为合理选择仓厍的耐火等级,分别对仓库的层数和建筑面积作出了规定。
: k+ `1 R" K! U* J2 d……. S. \9 X1 d9 Z/ }) j. t6 S; h
8)注6:本注主要为与现行国家标准《冷库设计规范》GB 50072的有关规范协调一致,以利执行而提出的。《冷库设计规范》GB 50072规定的每座冷库占地面积如表11。
" _1 ~) Y8 \/ O1 B& ]- n, s1 f. ?) S% c; ~0 \

表11 冷库最大占地面积(m2) 冷库的
0 w7 h- @- s- B1 U8 j6 z


9 P5 f, t$ n* j
耐火等级  最多# T+ B5 x: N: d, P& ]
允许 层数
  单层  单层  多层  多层
  每座仓库) o$ {" e0 P  Z0 b! r) P3 N, }5 X) u
面积
  防火分区% {# g" y# ~* }: v, b
面积
  每座仓库9 z$ a! S0 E( @% T1 w" ~
面积
  防火分区
; c9 v8 Y7 ?; O0 {9 ^% u2 t% v4 o面积
一、二级  不限  7000  3500  4000  2000
三级  3  2100  700  1200  400

5 i) J' ?2 f. M6 X$ {
现在的问题是《冷库建筑规范》中没有高层冷库的防火分区面积要求和地下冷库的防火分区面积标准,仅有单层和多层,而高层冷库和地下冷库的防火分区面积标准一定比多层要严格一些,
引用:
建规条文解释3.3.2条
7 `7 c+ S& r& D1 [8 C# m……
2 ]8 n0 K( W2 ~* Y) E* t4)据调查,不少地方早已建成一些高层仓库,如冷库、商业仓库、外贸仓库等,层数一般为6~7层,高度25~27m,也有40m高的;每层建筑面积一般在1500~2500m2之间,有的达2800m2。 ( o/ Q; g: h7 T# e$ H  w7 B& o
由于高层仓库储存物品量比较大、相对集中、价值高,且疏散扑救困难,故分隔要求比多层严些。) |9 E% @0 i7 u- i4 o0 w: d
高层与多层仓库的划分界限和理由,参见高层厂房的说明。- c7 U0 f3 r9 T2 h' l% @2 _
6)设置在地下、半地下的仓库,火灾时室内气温高,烟气浓度比较高和热分解产物成分复杂、毒性大,而且威胁上部仓库的安全,要求相对严些。……0 w; f7 O6 V% {: Y( Q6 R+ q
那么高层冷库和地下冷库如何进行防火分区面积划分?冷库建筑是否算是丙类仓库?
  J1 p9 J2 H5 S7 [5 M3 o( c% V& j7 c5 U
[ 本帖最后由 wf18553zs 于 2008-3-13 10:35 编辑 ]
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +15 好帖子,请继续! 2008-3-13 12:21

TOP

发新话题