[图纸审查] 高层住宅下面是裙楼商场,裙楼部分应否设消防电梯

高层住宅下面是裙楼商场,裙楼部分应否设消防电梯

高层住宅下面是裙楼商场,裙楼部分应否设消防电梯?
7 n* i! n0 S  _2 j$ T6 g: r' L第一种情况:裙楼部分高度大于24米小于32米?( K6 X# v* \0 u! L
第二种情况:裙楼部分高度小于24米?5 Y# n' U; K8 w" `# r/ `
这两种情况商场部份应否设消防电梯?

TOP

引用:
原帖由 zanqin 于 2008-3-24 17:19 发表 % H9 {7 k9 y. i: x/ c8 f. e
高层住宅下面是裙楼商场,裙楼部分应否设消防电梯?3 P5 f$ b" ~' k9 F9 K+ \; ^
第一种情况:裙楼部分高度大于24米小于32米?& A; p. p7 @/ M! T: l
第二种情况:裙楼部分高度小于24米?
+ q# N2 |% q6 g5 q. z% C这两种情况商场部份应否设消防电梯?
; C) a1 G; f, F: z' ^* ^0 x
消防电梯是否通向裙房的问题,首先要弄清楚消防电梯的设置条件,消防电梯只有在高层建筑中才设置,是为了降低消防人员的体力消耗、节省时间,把消防人员直接从建筑首层送入高层着火作业面而设置的,因而消防电梯主要是为高层建筑的消防扑救服务的。一旦高层建筑中设置了消防电梯,无论那一层(包括高层建筑中的裙房)发生火灾,消防人员都可以通过消防电梯到达着火点,进行扑救。但是这里有个前提条件,就是看高层部分和裙房部分的功能是否属于同一类,若是同一类(如都为办公或是高层部分为办公建筑裙房部分为商场等均为公建),则消防电梯可以每层开门(含高层和裙房);若不是同一类(如高层部分为居住建筑裙房部分为公建等),考虑到安全和管理上的因素,高层部分的疏散楼梯要单独设置且在首层应直通室外安全区域,消防电梯在裙房也不宜开设门口通向裙房,因为消防电梯平时可兼作客梯满足高层居住人员的日常使用。如果一定要让该消防电梯也供裙房服务,消防电梯在裙房楼层部位前室须设防火门,并设推杠逃生装置,平时上锁方便管理,火灾时消防人员在前室可以方便打开,满足消防扑救要求。
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +10 积极参与讨论! 2008-3-26 01:20

TOP

引用:
原帖由 wf18553zs 于 2008-3-25 08:37 发表 8 o: Z' u. `; W* K3 _
( }. }; R* g4 T/ |# j
消防电梯是否通向裙房的问题,首先要弄清楚消防电梯的设置条件,消防电梯只有在高层建筑中才设置,是为了降低消防人员的体力消耗、节省时间,把消防人员直接从建筑首层送入高层着火作业面而设置的,因而消防电梯主 ...
- W, X) l8 ^2 x$ K- G裙楼不份可不用消防电梯吗?假如高层是住宅,下面三层是商店.商店层数不多有时连电梯都不设.这时裙楼不份可不用消防电梯吗?
本帖最近评分记录
  • wf18553zs 金币 +1 我已经回答了你的问题 2008-3-28 22:22

TOP

究竟裙楼部份是否要用消防电梯?

TOP

超过24m的就不应叫裙房了

TOP

引用:
原帖由 luagan 于 2008-3-29 11:11 发表 ; v- ]9 s, [, z3 J
超过24m的就不应叫裙房了
1 j- F( Y8 U1 K8 j- |9 F
究竟裙楼部份不超24米是否要用消防电梯?

TOP

有谁能帮我吗?

TOP

呵呵,概念不清。7 a5 Q( k. D4 m  {: v0 G7 \
高层民用建筑裙房高度不超过24m,不用设置消防电梯。

TOP

引用:
原帖由 zanqin 于 2008-3-29 16:15 发表 : D0 ^3 d; U2 a# |" s  m, w

: {* K& |, h9 |2 K2 V- f4 J究竟裙楼部份不超24米是否要用消防电梯?
: v1 ?4 ]& G+ P, M- e9 e& Y- t* O
1 |: Z0 I7 P) ?- b* D+ ]# p# o1 X, E
4 _( F9 X# G5 ]- b
不用。。。。。。。。。。。。。!

TOP

裙房不用设置消防电梯

6.3.1 下列高层建筑应设消防电梯:1 L$ v- d; ]2 _) G" h
6.3.1.1 一类公共建筑。% V# [4 T, z7 {2 D
6.3.1.2 塔式住宅。* B+ \$ d. e6 n5 V8 V: [2 x5 i) A
6.3.1.3 十二层及十二层以上的单元式住宅和通廊式住宅。
0 l5 M2 S6 R6 A6.3.1.4 高度超过32m的其它二类公共建筑。

TOP

回复

不需要设置消防电梯
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +5 积极参与讨论! 2008-4-17 00:39

TOP

不需要另外设置消防电梯,24米以下是消防车可以直接作业的。

TOP

推荐此帖: 高层建筑裙房商场三层以下的疏散宽度计算问题
+ }+ T, I; x! c- W1 F$ ]此帖的六楼基本可以回答这个问题。由于此帖很长。楼主有空可以详细看一下  x! Y; g+ v; {2 ~
此帖的六楼
1 }* M- n7 p7 Y/ C) ]2 ~
- S! \3 h, t" b# ?: h[ 本帖最后由 rk35 于 2008-4-3 20:53 编辑 ]

TOP