首页 | 建筑新闻 | 考试 | 论文 | 图纸 | 展览展会 | 工程机械 | 新书推荐 | 视频 | 在线培训 【BBS】→注册考试 ¤ 建筑设计 ¤ 建筑施工 ¤ 路桥隧 ¤ 建筑资料
发新话题
打印

[规范讨论] 电梯设置

电梯设置

民用建筑设计通则3 ^5 t, n+ N2 s/ |2 ]$ l; P3 E- V
6.8.1 电梯设置应符合下列规定:/ n- r+ `; Q8 D9 ]
2 以电梯为主要垂直交通的高层公共建筑和12层及12层以上的高层住宅,每栋楼设置电梯的台数不应少于2台;/ G3 O1 ?$ u. ]/ y0 e% x+ ]
高层民用建筑设计防火规范, h" ?4 S! X- R9 O, m
高层建筑每个防火分区的安全出口不应少于两个。但符合下列条件之一的,可设一个安全出口:
, J  G6 ~* Y% C; {( x- [! C7 N  q+ {6.1.1.2 十八层及十八层以下每个单元设有一座通向屋顶的疏散楼梯,单元之间的楼梯通过屋顶连通,单元与单元之间设有防火墙,户门为甲级防火门,窗间墙宽度、窗槛墙高度大于1.2m且为不燃烧体墙的单元式住宅。

/ t. c+ S( z, q- R! }2 T$ T# Z/ M# X1 [
如果12层的单元式住宅依照 通则  应该设两部电梯8 T7 w1 y5 @6 q1 |1 g+ _2 z
   但是按照高规设一部就够了.........

附件

未命名.jpg (748.59 KB)

2008-3-26 09:41

未命名.jpg

TOP

电梯不能作安全出口,安全出口并不是指电梯。《高规》中规定的可以设一个安全出口的条件和《通则》中设两部电梯的条件并不矛盾。所指的对象不一样,“以电梯为主要垂直交通”是指平时使用,“安全出口”是在发生火灾时的紧急疏散。
7 W8 G9 Y9 e! z" t. {! I
& u) S  a- g7 u: H, |9 w5 Y4 f[ 本帖最后由 wf18553zs 于 2008-4-12 00:09 编辑 ]
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +10 热心解答问题! 2008-3-28 06:38
  • WXF_2750 金币 +3 热心解答问题! 2008-3-26 16:32

TOP

同意以上说法

TOP

9.5.1 本条规定了设置安全出口应考虑的主要因素。考虑到当前住宅建筑形式趋于多样化,本条不具体界定建筑类型,但对各类住宅安全出口做了规定,总体兼顾了住宅的功能需求和安全需要。
! o( K. d2 T/ J$ `; _) ?4 l" _9 L7 t' A; a% o
本条根据不同的建筑层数,对安全出口设置数量做出规定,兼顾了安全性和经济性的要求。本条规定表明,在一定条件下,对18层及以下的住宅,每个住宅单元每层可仅设置一个安全出口。
6 i$ p1 Y5 t% V8 [; v# y4 S: J# N5 I5 g0 N6 d' H) |& }
19层及19层以上的住宅建筑,由于建筑层数多,高度大,人员相对较多,一旦发生火灾,烟和火易发生竖向蔓延且蔓延速度快,而人员疏散路径长,疏散困难。故对此类建筑,规定每个单元每层设置不少于两个安全出口,以利于建筑内人员及时逃离火灾场所。5 k+ r2 }7 l- K! z4 Z1 H
. m# U+ d. ?5 i1 }
建筑安全疏散出口应分散布置。在同一建筑中,若两个楼梯出口之间距离太近,会导致疏散人流不均而产生局部拥挤,还可能因出口同时被烟堵住,使人员不能脱离危险而造成重大伤亡事故。4 g8 T1 W/ w0 x+ r
8 h8 w2 ?+ P3 ^/ Q$ r+ Z% F. \
若门的开启方向与疏散人流的方向不一致,当遇有紧急情况时,会使出口堵塞,造成人员伤亡事故。疏散用门具有不需要使用钥匙等任何器具即能迅速开启的功能,是火灾状态下对疏散门的基本安全要求。
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +5 我很赞同 2008-4-3 20:32
  • 翱翔的狼 金币 +5 热心解答问题! 2008-4-3 08:03

TOP

防火需要一部,考虑检修,平时使用要两部(12层及12层以上的高层住宅)
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +6 我很赞同 2008-4-3 20:33

TOP

回复

12层以上的住宅设两台电梯是没话说的了。其中一台必须是消防电梯。' s; W' }- ]# Y; A5 c5 M+ T, d
楼主把电梯和疏散出口给搞混了,电梯包括消防电梯都不能作为疏散出口。疏散出口是指直接对外的门及各层的疏散楼梯。+ m8 m6 y* g! q. P5 P
至于楼梯的数量和形式具体查搞鬼去。。。。
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +8 积极参与讨论! 2008-4-3 20:32

TOP

发新话题