Jzcad欢迎新朋友加入,请您先看必修课:建筑cad会员手册。获得金币请先看赚币9法,再看投稿赚币 自动充值 登记QQ群 点击这里给我发消息
发新话题
打印

[图纸审查] 勘察、设计时应注意的问题

勘察、设计时应注意的问题

附件

勘察、设计时应注意的问题.rar (15.24 KB)

2006-9-4 20:28, 下载次数: 144

TOP

很经典的施工图审查资料,以后画图可以少犯很多错误
/ W( \. v+ U) _4 k值得学习

TOP

勘察、设计时应注意的问题2 i0 }/ h. M9 Q( p

1 n; A. X" p" I. n    从2002年开始施工图审查以来,勘察、设计单位的施工图设计文件的质量已经有了较大的提高,但仍存在的一定的问题,为了提高施工图设计文件的质量,提高勘察、设计单位在业主方的声誉,现将勘察、设计时应注意的常见问题及规范、标准、文件的有关规定汇总如下。
% b/ @4 |/ ?" O  [7 ?3 x/ q9 X    一、资质问题4 A4 X" a8 w+ M
应按规定的资质进行勘察、设计,如:丙级设计室在进行工业建筑设计时,对于单层厂房和仓库其跨度不超过24米、吊车吨位不超过10吨;只能设计3层及以下的厂房和仓库,同时其跨度不超过6米、楼盖无动荷载。
" k2 p. ^% ]8 [3 F1 V8 l二、勘察专业应注意的问题
/ X. G# [6 h# M0 w  Y- N3 D2 d
    ⒈《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001):* l+ T( o2 z8 [: V- `
⑴每个场地每一主要土层的原状土试样或原位测试数据不应少于6件(组)〔强制性条文:第4.1.20条〕;" e9 f5 W7 |8 o' U/ Y. E
    ⑵在抗震设防烈度等于或大于6度的地区进行勘察时,应划分场地类别、划分对抗震有利、不利或危险的地段〔强制性条文:第5.7.2条〕;- {" r% Z3 @  @; J  a! {, R
    ⑶遇地下水位时应量测水位〔强制性条文:第7.2.2条〕;
$ r) ~1 J9 P: l  q- h+ q    ⑷勘察报告应包括:勘察目的、任务要求、依据的技术标准、拟建工程概况、水质分析及对建筑材料的腐蚀性判断等〔强制性条文:第14.3.3条〕。$ Z1 @* m% u1 E8 q0 \$ o* ~2 Y
    ⒉《建设工程勘察质量管理办法》(中华人民共和国建设部令第115号)
4 f" U. h" s1 S" ~( M4 k法定代表人、项目负责人、审核人、审定人等相关人员,应当在勘察文件上签字或盖章〔强制性条文:第十三条〕。
+ k( i# Y5 f5 I    三、建筑专业应注意的问题
! K* z2 ]1 ~- ?& r) w+ U
⒈《旅馆建筑设计规范》(JGJ62-90):
; F- u" ~% G: Q3 `% E% ]9 e4 P卫生间不应设在餐厅、厨房、食品贮藏、变配电室等有严格卫生要求或防潮要求用房的直接上层〔强制性条文:第3.2.3条〕。( c6 A4 K2 s. {
⒉《汽车库建筑设计规范》(JGJ100-98):
/ {- Y( B: V- K1 j2 r" g汽车库库址的车辆出入口,距离城市道路的规划红线不应小于7.5m,并在距出入口边线内2m处作视点的120o范围内至边线外7.5m以上不应有遮挡视线障碍物〔强制性条文:第3.2.8条〕。
3 |$ ^. [% V  K- |⒊《综合医院建筑设计规范》(JGJ49-88):
) b) s- p0 a, e3 ]  Z& s) q四层及四层以上的门诊楼或病房楼应设电梯,且不得少于二台;当病房楼高度超过24m时,应设污物梯〔强制性条文:第3.1.4条〕。. q3 u1 b% b2 i) V6 c4 W+ s- b
⒋《住宅设计规范》(GB50096-1999(过时)$ q2 M; h" W9 k$ p
⒌《城市道路和建筑物无障碍设计规范》(JGJ50-2001):
9 H" ]" R' t2 ?2 F8 G, ~
⑴办公、科研、商业、服务、文化、纪念、观演、体育、交通、医疗、学校、园林、高层住宅、中高层住宅及公寓建筑应做无障碍设计〔强制性条文:第5.1.1条至第5.1.6条〕;
: x9 W9 Y3 Y. Z9 C( N7 N⑵公共建筑与高层、中高层居住建筑入口设台阶时,必须设轮椅坡道和扶手〔强制性条文:第7.1.3条〕。* _( d7 ~2 V+ ?# u8 Z7 \, Y8 t
⒍《建筑设计防火规范》(GBJ16-87(过时); I# y0 X# Y0 X0 G
⒎《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95,2005年版):
' L5 l( R  d+ i) W3 H( X⑴建筑幕墙的设置应符合强制条文第3.0.8条的规定;
$ t. _+ \% x9 Y. Q⑵高层建筑内的歌舞厅、卡拉OK厅(含具有卡拉OK功能的餐厅)、夜总会、录像厅、桑拿浴室(除洗浴部分外)、游艺厅(含电子游艺厅)、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所的设计应符合强制性条文第4.1.5A条的规定;" e$ f% T8 _6 T3 q0 b
⑶高层建筑与厂(库)房的防火间距应符合强制性条文第4.2.7条的规定;
, K) H3 y8 q! K5 T! b⑷高层建筑的周围,应设环形车道。当设环形车道有困难时,可沿高层建筑的两个长边设置消防车道,当建筑的沿街长度超过150m或总长度超过220m时,应在适中位置设置穿过建筑内的消防车道。有封闭内院或天井的高层建筑沿街时,应设置连通街道和内院的人行通道(可利用楼梯间),其距离不宜超过80m(强制性条文:第4.3.1条);/ n4 R" j- Y! j5 ]7 n3 w7 _
⑸高层建筑每个防火分区的安全出口的设置应符合强制性条文第6.1.1条的规定;
& c) ~5 U0 X/ b+ W0 {⑹商住楼中住宅的疏散楼梯应独立设置(强制性条文:第6.1.3A);
9 t1 L% Y  {; e0 f% r⑺高层建筑内设有固定座位的观众厅、会议厅等人员密集的场所,其疏散走道、出口等应符合以下要求:
( c9 p  T9 v. l/ n  J①厅内的疏散走道的净宽应按通过人数每100人不小于0.80m计,且不宜小于1.00m;边走道的最小净宽不宜小于0.80m(强制性条文:第6.1.11.1条);
) [9 F( X9 H4 S3 f②厅的疏散出口和厅外疏散走道的总宽度,平坡地面应分别按通过人数每100人不小于0.65m计算,阶梯地面应分别按通过人数每100人不小于0.80m计算。疏散出口和疏散走道的最小净宽均不应小于1.40m(强制性条文:第6.1.11.2条);6 ?8 T% I: @3 {7 s  u, m* R
③疏散出口的门内、门外1.40m范围内不应设踏步,且门必须向外开,并不应设置门槛(强制性条文:第6.1.11.3条);2 W3 Q  k& G3 u$ {1 D1 M( ^3 P
④厅内每个疏散出口的平均疏散人数不应超过250人(强制性条文:第6.1.11.5条);/ @0 R! H, K8 A- d0 `, v% q: W
⑤厅的疏散门,应采用推闩式外开门(强制性条文:第6.1.11.6条)。
  @; a7 B& k) m: X4 o& e* Q9 a⑻高层建筑的公共疏散门均应向疏散方向开启,且不应采用侧拉门、吊门和转门。人员密集场所防止外部人员随意进入的疏散用门,应设置火灾时不需使用钥匙等任何器具即能迅速开启的装置,并应在明显位置设置使用提示(强制性条文:第6.1.16条);! f; J% C8 g+ O# x" g  {
⑼地下室、半地下室的楼梯间,在首层应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙与其它部位隔开并应直通室外,当必须在隔墙上开门时,应采用不低于乙级的防火门。地下室或半地下室与地上层不应共用楼梯间,当必须共用楼梯间时,应在首层与地下室或半地下层的出入口处,设置耐火极限不低于2.00h的隔墙和乙级防火门隔开,并应有明显标志(强制性条文:第6.2.8条);; F( g4 X8 W2 X  R) Q$ V
⒏《建筑玻璃应用技术规程》(JGJ113-2003):
$ Q: h2 ^" E# S% U3 U/ G安装在易于受到人体或物体碰撞部位的建筑玻璃,如落地窗、玻璃门、玻璃隔断等,应采取保护措施;保护措施应视易发生碰撞的建筑玻璃所处的具体部位不同,分别采取警示(在视线高度设醒目标志)或防碰撞设施(设置护栏)等。对于碰撞后可能发生高处人体或玻璃坠落的情况,必须采用可靠的护栏〔强制性条文:第6.3.1条及第6.3.2条〕;安全玻璃可选用符合《夹层玻璃》(GB9962)规定的夹层玻璃及符合《钢化玻璃》(GB /T9963)规定的钢化玻璃,不能选用夹丝玻璃。
& A0 }4 l3 n0 g: l1 Z  |⒐《屋面工程技术规范》(GB50345-2004):
! O& Q2 V% g9 x7 U- ]2 J) q2 [
⑴屋面工程应根据建筑物的性质、重要程度、使用功能要求以及防水层合理使用年限,按不同等级进行设防(规范中表3.0.1)〔强制性条文:第3.0.1条〕;
' H, @  C# K* G⑵天沟、檐沟纵向坡度不应小1%,沟底水落差不得超过200mm;天沟、檐沟排水不得流经变形缝和防火墙〔强制性条文:第4.2.4条〕;
4 k- b5 H$ F) N( t⑶卷材防水屋面基层与突出屋面结构(女儿墙、立墙、天窗壁、变形缝、烟囱等)的交接处,以及基层的转角处(水落口、檐口、天沟、檐沟、屋脊等),均应做成圆弧。内部排水的水落口周围应做成略低的凹坑〔强制性条文:第5.1.3条〕。# V; q" W+ v: @9 @. A
⒑《铝合金门窗工程设计、施工及验收规范》(DBJ15-30-2002):
1 Z; G  n0 ?& A2 ^$ f: n6 q2 ]& R⑴铝合金门型材截面主要受力部位最小实测壁厚应不小于2.0mm,窗型材截面主要受力部位最小实测壁厚应不小于1.4mm〔强制性条文:第3.2.2条〕;
7 [" b4 u& b+ g2 J# R. Y⑵无室外阳台的外窗台距室内地面高度小于0.9m时,必须采用安全玻璃并加设可靠的防护措施。窗台高度低于0.6m的凸窗,其计算高度应从窗台面开始计算〔强制性条文:《铝合金门窗工程设计、施工及验收规范》(DBJ15-30-2002)中第4.10.7条〕。$ k: t) U( B$ ^/ P
⒒《广东省住宅工程质量通病防治技术措施二十条》:) i5 \. ]+ `' c$ U( q7 G( l
⑴天面女儿墙应采取防漏裂措施〔强制性条文:第2.3条〕;
- O( f( R: D0 t7 A⑵在人流出入较多,可能产生拥挤和儿童集中的公共场所的门和落地窗,必须采用钢化玻璃或夹层玻璃等安全玻璃;层数≥7层时,应采用安全玻璃;单块玻璃大于1.5㎡时应采用安全玻璃〔强制性条文:第5.1条、第5.2条及第5.4条〕;
: g3 |+ M5 f% |* M⑶阳台、外廊、室内回廊、内天井及上人屋面临空处防护栏杆高度对于中小学应≥1.1m,对于托儿所、幼儿园应≥1.2m(栏杆高度指施工完成后的净高度,起算从阳台地面或天面隔热层面算起)〔强制性条文:第6.1条〕;2 c" F' M; W. r. U7 L6 Z7 Q
⑷楼梯扶手高度:住宅室内楼梯扶手应≥0.9m,当水平段栏杆长度大于0.5m时,其扶手高度应≥1.05m;中小学室外楼梯扶手应≥1.1m;其它建筑室外楼梯扶手应≥1.05m;其它建筑室内楼梯扶手应≥0.9m(扶手高度均指施工完成后的净高度,自踏步前缘线量起)(强制性条文:第6.6条);1 E! {) C8 {1 x
⑸住宅和有儿童经常使用的楼梯,垂直杆件间的净距不应大于0.11m,栏杆应采用不易攀登的构造;梯井净宽大于0.20m时,必须采取防儿童攀滑的措施(强制性条文:第6.7条)。
( P" }: H8 v/ g⒓《建筑工程设计文件编制深度规定》:8 \4 @% b& D; J- Q# ^
图纸目录(如遇修改增加图纸时,相应对图纸目录进行修改)、应注明:建筑面积、使用的玻璃类型、房间名称、防火分区面积和防火分隔位置示意,画出有关大样如:楼梯栏杆大样、女儿墙大样等〔第4.3.2条、第4.3.3条及第4.3.4条〕。: w& f# ^1 C. R$ S4 `. D
⒔施工图应按照规划、消防部门所批准的方案及消防部门提出的审批意见进行设计。
% G  s. T. l  c6 c1 M⒕疏散门不应采用弹簧门。; H4 L/ Z' ~3 [1 Q% x
四、结构专业应注意的问题    五、给排水专业应注意的问题   六、电气专业应注意的问题,具体请下载看。
# Z+ }% ^/ P6 k# `7 V* r0 v七、签名及盖章问题) Q4 Q1 s$ G2 M9 r9 L
勘察专业的签名要求见前述,其它专业图纸均应在底图的标题栏内由相关人员签名及加盖出图专用章及注册师章,签名的人员必须有:审定人、注册建筑师(建筑专业施工图)、注册结构师(结构专业施工图)及各专业的设计人员。
. e( `- p+ ~5 E4 V( Y$ W
) Q* |8 Q/ d) T; ][ 本帖最后由 rk35 于 2006-10-19 21:11 编辑 ]

TOP

谢谢了,学习一下!

TOP

很好的经验,避免以后犯同样错误。

TOP

很不错,再次谢谢哦!!!

TOP

发新话题