[图纸审查] 高层住宅的两个安全出口

高层住宅的两个安全出口

高层住宅的两部楼梯到一层共用一个门厅,门厅一个对外出口,这样算两个安全出口吗?

TOP

应该不能算两个出口。

TOP

否。
& N  P2 a' l0 r9 d' q0 Z安全出口的定义是:供人员安全疏散用的楼梯间、室外楼梯的出入口或直通室内外安全区域的出口。5 Y  W2 I2 M$ f) f$ E0 n
在首层的安全出口只能是“直通室内外安全区域的出口”,据此应首先考虑室外出口的数量判定安全出口数量是否满足规范要求。
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +8 积极参与讨论! 2008-4-3 20:17

TOP

门厅做成扩大的封闭楼梯间 且两个出口的距离大于五米 就可以算两个安全出口了 因为扩大的封闭楼梯间也是和建筑划分防火分区的了 可以等同与室外的过度区 可以起到人流疏散的做用 个人理解可以看做两个出口前提是满足以上要求
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +12 我很赞同 2008-4-3 20:17

TOP

不能算,两个出室外的门最小间距5米。