[技术问题] 混凝土试块试验报告不合格怎么解决?

碰到这么一个问题:( e5 j( Y9 B" l9 l4 ?* T) m/ m0 G

! _- x( t0 K* f2 u! p某块区域楼面同条件(60d)试块强度只达到75%,但是该区域28d标养试验是合格的,谁知道碰到这个情况如何处理?) ]$ C" f# ?' G& d+ e. K

3 h. r1 ^, C- u, t( D; i依据是如何?

TOP

抗压强度不合格,智能把它费了,要不然怎么能可以啊!
本帖最近评分记录
  • zhangrihong 金币 +3 热心解答问题! 2008-4-2 08:14

TOP

没听懂啥意思?

TOP

同条件的强度不够,只能拆了
本帖最近评分记录
  • zhangrihong 金币 +2 你还是质检站的啊 2008-4-2 08:14

TOP

这个问题 我还没有碰到过呢  呵呵
本帖最近评分记录

TOP

引用:
原帖由 zhangrihong 于 2008-4-1 12:24 发表
% u# n3 K. G' G; {& L7 |碰到这么一个问题:
2 E! d7 D5 g' a9 q' w+ v某块区域楼面同条件(60d)试块强度只达到75%,但是该区域28d标养试验是合格的,谁知道碰到这个情况如何处理?依据是如何?
$ u' Y' s3 N/ f$ V4 k% m( ~
不会是“愚人节”的题目吧~!我当是一个“虚构”的故事喽~! $ Y6 E# ~& h! {. w8 M/ F
5 P  M: i8 ^8 ^' N5 s; [
      对于上述“虚构”的故事首先不解的是“同条件(60d)试块”还能作为送检的依据?
; H, V. {) f$ f, m0 Z8 S6 j) i- D      该区域28d标养试验是合格的,对此部位质量有疑虑,可以进行没破损性检查(超声波+回弹法)或进行现场抽芯送检;再根据检测后的数据进行下一步。若真的存在不足那就有“麻烦了~!”哦,开专题会请设计单位核算------“结构补强”~!  或者“干掉它~!重做~!”
本帖最近评分记录
  • zhangrihong 金币 +10 热心解答问题! 2008-4-2 08:13

TOP

呵呵,问题找到了:: F5 Y% O3 x) L

; R. l- k9 n7 C9 z% t4 t: o/ ]/ T1.同条件不合格的原因是因为60d温度之和未达到600度(才450度),但试验员送检时未注明600度,试验室按60d进行试验,所以不合格。

TOP

为什么要采取60天的强度评定?采取的评定方法是统计方法还是非统计方法?LZ都没有交代清楚

TOP

难道没有保温措施?

TOP

这个是同条件养护,不是标养

TOP

简单得很,重新送一组就完了。(这个是亡羊补牢)
! P7 V# c9 q2 Q如果怕不不合格,与检测人员勾兑也不错啊。(这个最实用)9 m2 b& ?1 a+ Z9 ]1 l* z5 b" C
否则要回弹的,你的价格就整大了。(这个是最差劲的人办事的结果)
* Y, K4 X1 e5 H

TOP

自己去回弹过了,强度达到的,

TOP

同时有没做多的试块,有的话双倍复检合格就可以了,没有的话只能抽忒,再不合格就只能做设计复核和补强了.

TOP

我感觉只有两个办法:加固或是废除

TOP

我感觉只有两个办法:加固或是废除

TOP

 18 12