[讨论] 高手指导,张拉问题!(迷惑中)

高手指导,张拉问题!(迷惑中)

请问T梁负弯距张拉设计是两端张拉,单端伸长量为2cm,但是用单端张拉(一端张拉),力只是单端力,可以吗?假如两端同时拉同样的1N力,和一端固定一端拉1N的力,效果一样吗?

TOP

效果当然不一样了啊,单端张拉预应力损失大啊

TOP

可伸长量没有超过啊正负6%啊,

TOP

有高手点评吗?

TOP

不懂!

这些验算的东西比较复杂,往往在新建的不同跨径类型的桥梁上用的到,建议高手们多指教,我们也谦虚学习一下!

TOP

可以一段张拉,但对于曲线钢绞线,梁长超过二十米时,易采用两端张拉,以张拉力为主,伸长量校核为辅。
主要是考虑张拉力变化灵敏,而伸长量变化不灵敏的情况。一段张拉时,另一端应力损失和大,但伸长量变化很小,所以在规范允许范围内。

TOP

T梁负弯矩的钢绞线单根才13.6米,曲线段才1米,锚下张拉力为187.6KN,设计是两端张拉,伸长量为(单端)4.5cm,如果用单端张拉,影响大吗?(需要具体的分析原因,谢谢)

TOP

那位高手说说,指点一下吧,真的很想知道啊

TOP

引用:
原帖由 skcidny 于 2008-4-2 14:41 发表
T梁负弯矩的钢绞线单根才13.6米,曲线段才1米,锚下张拉力为187.6KN,设计是两端张拉,伸长量为(单端)4.5cm,如果用单端张拉,影响大吗?(需要具体的分析原因,谢谢)
建议采用两端长拉,负弯矩预应力筋由于和孔道间距很小,摩阻力大。一端张拉时,张拉力很难传递到另一端,造成伸长量不符合规范要求,采用单根张拉时前几根伸长量符合要求,后几根伸长量很小。建议采用两端张拉,并且是一束整体张拉,能有效减小这种现象,整体张拉设备现在已经有了,OVM厂家就有。