[图纸审查] 电梯机房开门问题

本主题由 rk35 于 2008-4-3 20:15 设置高亮

电梯机房开门问题

电梯机房开门问题,如图是否正确?是否对疏散有影响?

附件

wen.jpg (65.27 KB)

2008-4-2 11:29

wen.jpg

本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +15 工程实例问题,鼓励一下! 2008-4-3 20:11

TOP

此图看不太明白,机房标高与楼梯平台相差2米多是如何上去的,对着不上人的屋面开门不知何意,梯间的门显然开反了方向,机房门外开没问题。

TOP

机房标高与楼梯平台差2米多,是通过机房内爬梯上去。2 N/ q! x" P6 W; J: E) G
楼梯间的门开向屋顶没错。0 H+ I% {8 e# R. S& }$ e
《高规》6.2.7 除本规范第6.1.1条第6.1.1.1款的规定以及顶层为外通廊式住宅外的高层建筑,通向屋顶的疏散楼梯不宜少于两座,且不应穿越其它房间,通向屋顶的门应向屋顶方向开启。
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +10 积极参与讨论! 2008-4-3 20:12

TOP

有点像猜谜语,显然标注的不上人屋面就得改改了,另外看这布置像三合一消防前室,这也是不允许的。
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +10 积极参与讨论! 2008-4-3 20:13

TOP

一般双扇外开,大于1.2米
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +6 积极参与讨论! 2008-4-3 20:14

TOP

回复

很少见的电梯机房设置,给大家长见识了啦。这种电梯机房部置是可以的,通过爬梯跑到上面检修。我以前的一个项目也用这个方法,电梯公司也明确回复我们可以这样做了。规范上也没问题。
3 r* L: _& P& f! Y0 f问题1:机房门是否太小了,应该要满足1200为好,要满足机器搬出搬入和检修。
0 F6 ~' y/ p# X问题2:门的方向反过来比较好吧。开门时尽量不防碍疏散通道为好。像这种开门的某些 城市审图时要求是疏散通道最小尺寸+门尺寸。1 `* Z) i$ O  Z  |
还有门应该是甲级门。
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +15 积极参与讨论! 2008-4-3 20:14

TOP

楼上对于电梯机房布置的解释很有参考价值。
5 U7 \2 O& D: k6 d7 r. g, T
& x' w" {' g  w% Z  d不过,电梯机房的门开向走道时,没有防火等级的要求吧?. l/ d6 L  D$ w. u# D/ u
规范里只是要求消防电梯机房与其他房间相邻的隔墙上开门才需要甲级防火门。6 k0 u4 {) r, B6 }9 o

" E, ]1 X# J) o/ d还有,对于上人屋面这一层的走道,优先的疏散方向究竟是通往楼梯间还是屋面呢?% T2 P9 Z5 h, O: L

+ Q* O% x" I) u4 K这似乎又是一个没有定论的课题吧?
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +10 积极参与讨论! 2008-4-3 20:14

TOP