网站首页 | 博客 | 考试培训 | 招聘求职| 展览展会 | 建筑圈 论坛导航→注册考试 ¤ 建筑设计 ¤ 建筑施工 ¤ 路桥隧 ¤ 资料下载 ¤ 软件学习
发新话题
打印

[规范讨论] 超高层剪刀楼梯问题

本主题由 rk35 于 2008-5-18 04:16 设置高亮

超高层剪刀楼梯问题

我的一个商住楼,底下6层网点,上边是超高层住宅,超高层住宅采用剪刀梯,问住宅的剪刀梯可否一个楼梯下到地面一层,另外一部分楼梯下到群房屋面,再通过屋面走到屋面上另外的楼梯,下到地面一层?

TOP

首先说明一下,下部有六层商业用房就不能称之为商业网点了,应称其为商住楼。9 E8 P" I6 ]: ?
上部住宅部分剪刀楼梯中的一个楼梯直接沿自身梯间下到地面,另一个下到六层屋面后沿其它楼梯间下到地面。本人认为这样不妥。原因有二,其一,违背了规范关于疏散楼梯除通向避难层外在各层不能改变位置的规定。
引用:
《高规》
) r4 a6 u2 O+ U. D4 ^) H! ~6.2.6 除通向避难层错位的楼梯外,疏散楼梯间在各层的位置不应改变,首层应有直通室外的出口。: ]1 V* N7 l& E4 [) O* W8 f. U$ J
  x( F; V% F  n6 k7 K其二,违背了规范关于商住楼中住宅部分的疏散楼梯应独立设置。因为“另一个楼梯下到六层屋面后沿其他楼梯下到地面”势必要使用商业部分的疏散楼梯。
引用:
《高规》& w% Y* |# g; m4 K3 j
6.1.3A 商住楼中住宅的疏散楼梯应独立设置
" f* q- X" y" H  `" p) h$ J
但如果是另一部楼梯下到六层屋面后沿室外楼梯下到地面,我认为是可以的。
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +15 热心解答问题! 2008-4-6 05:10

TOP

为何要这样设计呢,搞得太复杂了吧

TOP

噢,那个6层为商场,设单独楼梯,从一层到屋面,不通向商场的楼梯为屋面使用。

TOP

引用:
原帖由 序幕 于 2008-4-7 08:33 发表
8 b" M5 B, f3 t4 s) g; S噢,那个6层为商场,设单独楼梯,从一层到屋面,不通向商场的楼梯为屋面使用。
& V; d( w! N( ?' k2 S
为屋面专用的楼梯要有直通室外的安全出口,如果是这样的话,采取必要的措施后我认为是可以的。如果屋面达到避难层的要求可以把屋面理解为避难层,楼梯在这里可以错位,其实屋面的荷载满足疏散人数的要求的话其的安全性要比避难层更好一些,他跟本不需要设置防排烟设施。但因为屋面毕竟不是最终安全区域,人员在屋面停留楼梯在这里错位,所以屋面的面积一定要达到避难层的要求,即5人/平方米,屋面的结构活荷载,也应该考虑该疏散人员停留的因素。
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +10 热心解答问题! 2008-5-18 04:13

TOP

 楼主对规范理解得很透 很佩服  是否可以告诉QQ号 多多交流

TOP

引用:
原帖由 hyzb 于 2008-4-8 15:03 发表
/ v9 n  D0 C4 I& [! ~: t1 n为屋面专用的楼梯要有直通室外的安全出口,如果是这样的话,采取必要的措施后我认为是可以的。如果屋面达到避难层的要求可以把屋面理解为避难层,楼梯在这里可以错位,其实屋面的荷载满足疏散人数的要求的话其的安全 ...
$ \( P$ H9 u8 G! @+ W: g% W谢谢,在这里探讨问题的确收获很多,这里有很多行业的精英,我从他们那里也学到了不少东西。我很少上QQ的,目前我来这里的比较多,很愿意和同行们在一起交流,我的联系方式通过发短消息的方式送给你,可以查收。+ b/ ~; ~: f9 ^! C
$ F6 d  y1 `8 V; _. u
[ 本帖最后由 wf18553zs 于 2008-4-8 17:25 编辑 ]

TOP

那个6层为裙楼,应该设置单独楼梯,上边是超高层住宅应该设置独立楼梯,不应该与裙楼共用
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +6 积极参与讨论! 2008-5-18 04:13

TOP

一二层为商场,三四五层为办公楼,请问可否共用疏散楼梯一个?

TOP

引用:
一二层为商场,三四五层为办公楼,请问可否共用疏散楼梯一个?
不可以,见《办公建筑设计规范》JGJ 67—2006第5.0.3 条:综合楼内的办公部分的疏散出入口不应与同一楼内对外的商场、营业厅、娱乐、餐饮等人员密集场所的疏散出入口共用。
# y8 s3 `3 c% Y# \
! |& ]( o+ Z0 e2 H+ C5 f( M[ 本帖最后由 wf18553zs 于 2008-4-11 23:50 编辑 ]
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +10 热心解答问题! 2008-5-18 04:14

TOP

6层商业网点高度超24米了没有,如果超了就不能称之为裙楼了。我同意2楼的说法,下到商业点屋面设室外梯或室内梯(与商业部分完全隔开)。

TOP

认为可以,但是这样做不够直接。

TOP

倒是没依据不可以,但只怕疏散时会和裙房出屋面的楼梯弄混,还是不建议这样做,消防是大事啊。。。

TOP

发新话题