[规范讨论] 高层中庭划分防火分区用乙级,多层却要求用甲级。大家什么看?

本主题由 rk35 于 2008-5-28 04:08 设置高亮

高层中庭划分防火分区用乙级,多层却要求用甲级。大家什么看?

高规中庭要求用乙级门卷帘划分防火分区 可多层却要求用甲级划分这样是否合理 应该高层要求更严才对
4 `2 R7 {, S8 p2 _" s: ]1 m% d+ o  L( m" D7 ^' R" H# H
[ 本帖最后由 rk35 于 2008-5-28 04:07 编辑 ]
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +10 好帖!很难的题目 2008-5-24 20:36

TOP

高层要上喷洒,所以要求低一些。——我的理解。
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +8 鼓励新人积极参与讨论,欢迎常来! 2008-5-26 00:46

TOP

楼上说的是理由之一。
7 l8 G3 L0 C, Z7 f9 Z* u; h3 v: `' t- u* v  u% ~
另外,在“王谓云”的高规宣贯中提到:
# W% H0 y' ~. R' U. q《建规》2006版是全面修订,充分考虑并体现了“在经济条件允许的情况下,消防从严,以确保人的安全”;
3 X+ b1 ]: P1 @《高规》2005版仅是局部修订,因此仅更改了议论较多、反馈不合理较多的条文,对其他的条文在全面修订时再做调整。
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +6 积极参与讨论! 2008-5-26 00:46

TOP

那本人觉得这条今后可能也会改过来 如果以后做到此类 我觉得还是应该做甲级的卷帘 毕竟安全第一吗
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +5 我很赞同 2008-5-28 04:04

TOP

多层要求用甲级,高层要求用乙级分隔,但耐火极限都要求不应低于 3.00h。
8 Z  ^7 N$ [) m# u" \0 D
- l  n* K/ r6 [3 ~( B. k7 ?多层:GB50016-2006 建筑设计防火规范0 Q% p4 X1 H' Y7 F+ U% j% G' G) l
7.5.3   防火分区间采用防火卷帘分隔时,应符合下列规定: : z  m# g5 x. b5 G0 m: ~8 q, K
1   防火卷帘的耐火极限不应低于 3.00h。当防火卷帘的耐火极限符合现行国家标准《门和卷帘
! P3 ?" @1 v1 A; v6 H+ l/ F: ]: }耐火试验方法》GB7633有关背火面温升的判定条件时,可不设置自动喷水灭火系统保护;符合现行7 g& ?5 r  P! y/ e9 ~
国家标准《门和卷帘耐火试验方法》GB7633 有关背火面辐射热的判定条件时,应设置自动喷水灭火
0 H9 Z7 m; U4 g* X. v0 E; I+ C系统保护。自动喷水灭火系统的设计应符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084) s/ h( K7 P! S& _4 y2 D0 w
的有关规定,但其火灾延续时间不应小于 3.0h
5 x7 z/ @% I, k0 d1 q2   防火卷帘应具有防烟性能,与楼板、梁和墙、柱之间的空隙应采用防火封堵材料封堵。
3 W; S2 R1 ]" u3 \) k/ M5 k" \7 A2 Y
高层(详见附图,红笔圈出部分2 u! K; J$ U3 l" h* G% L
4 J  L' U$ z, ^# s
[ 本帖最后由 MXPFJ 于 2008-5-28 11:07 编辑 ]

附件

未命名.JPG (154.84 KB)

2008-5-28 11:03

未命名.JPG

本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +10 热心解答问题! 2008-5-29 20:52

TOP

发新话题